编辑: 会说话的鱼 | 话题热度:1122 2019-09-14 |
关键词: 锅炉房,泄压,地下锅炉房,地下 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉房(占地面积900m2,20t/h与10t/h锅炉各一台); 干煤棚(占地面积900m2); 循环... 将氢气泄压至小于0.03 MPa后,用氮气置换三次,静置30分钟以上,然后用氢气将反应... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
|
LinDa_学友
2024-05-15
|
|
锅炉房或燃气 热水炉(4.35) 使用液化气或残液的锅炉房, 其附属贮罐 设计总容积不大于 10m 3 时, 可设置在独立 的储罐室内: 1)锅炉房与附属贮罐室的防火间距不小 于12m... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2024-02-10
|
|
锅炉房西侧隔出 4.5m 作为工具间;消防泵房尺寸由 18*6m 变更为 12*6m,并向 南以东 10m;石脑油泵移至原料罐区北侧,并增设 2 台油浆泵;生产装置、罐区四周设 置统 收集... ---摘自《东营市津胜化工有限公司》
|
笔墨随风
2023-11-08
|
|
地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室); 5 厂房; 6 仓库; 7 甲、乙、... 可在做好防火分隔和抗爆泄压措施的条件下,根据实际情况适当调整。少数因工艺生产需... ---摘自《UDC》
|
252276522
2023-08-05
|
|
第15.1.2条规定“泄压面积为锅炉房占地面积的1/10。”推算出燃气锅炉房的泄压面积为与按照建筑设计防火规范3.6.4条计算出相差接近10倍。 另请问油气长输管道的阀室、小型的... ---摘自《2017年建筑专业研讨会成果》
|
飞鸟
2023-05-02
|
|
地下水环境质量现状监测结果表明: 区域潜水、承压水各监测点监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 环境影响分析表明,项目投产后,废气、废水、... ---摘自《景县华北橡胶制品有限公司》
|
赵志强
2023-01-27
|
|
A.常压燃油锅炉设置在地下二层 B.锅炉房的疏散门至最近安全出口的直线距离5m C.与其他部位之间采用耐火极限2. ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
|
丑伊
2022-10-25
|
|
UDC 中华人民共和国国家标准 GB P GB/T 50455-20XX 地下水封石洞油库技术标准 Technical standard of underground oil storage in rock caverns (征求意见稿) 20XX-XX-XX 发... ---摘自《UDC》
|
252276522
2022-07-22
|
|
地下。 4.1.7 位于其他建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房应符合下列规定: 1 不应位于人员密集场所的上一层、下一层或贴邻; 2 燃气相对密度小于 0.75 的燃气锅炉房和燃... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2022-04-18
|
|
6,地下室的管井应有大样图。 7,锅炉房内设计和说明不详细,布置不完善。 8,系统图的立管应该编号和平面对应。 9,系统原理图的冷热水之间的连通管可能产生倒吸。 10,... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
|
丑伊
2022-01-13
|
|
锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在所有使用电力车间的中心地区,或靠近用电设施最多的生产车间。 5.3.3 机修车间应布置在... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
|
GXB156399820
2021-10-11
|
|
地下或半地下高位水池覆土后,抗冲击波荷载的能力提高, 且多数高位水池为圆型结构,其刚度大,较为有利。但地下、 半地下高位水池要求承受来自于爆炸源的地震波应力。鉴... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2021-07-08
|
|
锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距为 12.5m C.罐区周围的环形消防车道有 3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为 5... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2021-04-04
|
|
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 DB11/T 1322.49—2018 2 GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 更换。 4.2.7.3 ... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2020-12-30
|
|
防爆门上应装设泄压导向管。 第2.0.15 条 地震设计烈度为 6 度至 9 度时,锅炉房的建筑物、构筑物,以及对锅炉选择和管 GB 50041-2008 - 5 - 道设计,应采取抗震措施。 第2.0.16... ---摘自《GB 50041-2008》
|
元素吧里的召唤
2020-09-27
|
|
泄压方向不得朝向人员聚 集的场所、房间和人行通道,泄压处不得与其相邻。当采用竖井泄爆方式时,竖 井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 3.3.2 燃油、 燃气锅炉间及燃烧... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2020-06-24
|
|
防爆门上应装设泄压导向管。 第2.0.15 条 地震设计烈度为 6 度至 9 度时,锅炉房的建筑物、构筑物,以及对锅炉选择和管 b z x z w . c o m GB 50041-2008 - 5 - 道设计,应采取抗震... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2020-03-21
|
|
(泄爆口为地下锅炉房的防爆泄压设施,占地面积约55平米,高度约3.9米的地上构筑物,其设计满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求。)(见示意图标注4)。 5) 本... ---摘自《项目有关情况特别提示》
|
南门路口
2019-12-17
|
|
C——泄压比 D——储罐的直径 DN——管道的公称直径 H——建筑高度 L——隧道的封闭... 锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时,可采... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-09-14
|
|
10)燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规 范第 9 章的规定。 提示:1.锅炉房按丁类厂房考虑。 2.泄压设施宜采用轻质屋面板... ---摘自《天津市住房和城乡建设委员会文件》
|
怪只怪这光太美
2019-06-11
|