编辑: 喜太狼911 | 2013-06-16 |
1 断路器在不同环境温度下的持续电流变动(见表1). DW
17 D-/ 断路器极数,以阿拉伯数字表示,3极时省略 断路器壳架等级额定电流 企业标识代号 设计代号 万能式断路器
1 适用范围
2 型号及含义
3 正常工作条件和安装条件
4 主要参数及技术性能 DW17D 系列万能式断路器 壳架等级额 定电流Inm (A)
1900 2900
3900 额定电流In (A) 不同环境温度下的持续电流变动A(防护等级为IP00) 固定式 抽屉式 35℃
630 800
1000 1250
1600 1900
2000 2500
2900 3200
3900 45℃
630 800
1000 1250
1530 1810
2000 2500
2900 3200
3900 55℃
630 800
1000 1250
1460 1720
2000 2400
2900 3200
3900 35℃
630 800
1000 1250
1600 1900
2000 2500
2900 3200
3900 55℃
630 800
1000 1250
1460 1620
2000 2300
2770 3200
3750 45℃
630 800
1000 1250
1530 1720
2000 2400
2900 3200
3900 630
800 1000
1250 1600
1900 2000
2500 2900
3200 3900 额定运行短路分断能力 额定极限短路分断能力(kA)/COSΦ (kA)/COSΦ 表2 交流(V)
400、690
400、690
380 690V~ 50/0.25 80/0.2 80/0.2 额定工作电压
105 176
176 约30 约30 约30 额定接通能力(kA) 690V~(峰值) 全分断 时间ms
1900 2900
3900 壳架等级额 定电流Inm (A) 4.2 断路器的通断能力: 本系列断路器通断能力按GB14048.2要求,当电源为上进线或下进线及短路短延时保 护(延时≤300ms)时,通断能力均相同,具体指标(见表2). 注:手动直接操作的断路器,不应用于预期电流峰值超过10kA的电路中. 短路短延时时间大于300ms时,其通断能力数据协商确定. 3.1 周围空气温度为-5℃~+40℃,24h的平均值不超过+35℃. 3.2 安装地点:海拨不超过2000m. 3.3 大气条件:大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%,在较低温度下可有较高 的相对湿度;
最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃, 并考虑到因温度变化产生在产品表面上的凝露. 3.4 污染等级:三级. 3.5 安装条件:断路器应按说明书成套安装或户内单独安装,与垂直面的倾斜度不超过5°. DW17D系列万能式断路器适用于交流电压400V(380V)、690V(660V)、50Hz、额 定工作电流至3900A的配电网络,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、 短路等危害,在正常条件下,也可作为线路的不频繁转换之用. 符合标准:GB 14048.
2、IEC 60947-2. >
>
让电尽其所能A-177 配电电器 表4 表5 4.4 分励脱扣器、欠电压脱扣器、闭锁电磁铁、释能电磁铁与操作电动机的性能(见表4). 名称 分励脱扣器 欠电压脱扣器 闭锁电磁铁 释能电磁铁 电动机 直流电压(V)
220、110
220、110
220、110
220、110
220、110 交流电压(V)
380、220
380、220
380、220
380、220
380、220 时间 2h内不脱扣(冷态) >
A-178 配电电器 注:1. 2. 本表中DW17D-
1900、DW17D-2900为交流至690V数据,DW17D-3900为交流380V数据. 3. 额定电流为
2900、3900时无固定垂直连接. 4. 额定电流为1900A,交流690V时,固定垂直安全间距A为500mm. 5. A、B、C、 D为6.1图中所表示的尺寸. 所有带电零件与接地零件之间必须可靠绝缘. 4.7 断路器安全间距(包括飞弧距离)(见表7). 断路器型号 DW17D-1900 DW17D-2900 DW17D-3900 固定水平联结及抽屉式安全间距(mm) 固定式垂直联结安全间距( mm) A