编辑: 喜太狼911 | 2013-06-16 |
15 20 图8 接线端尺寸 水平接线 DW17D-3900(In=3200A) DW17D-3900(In=3900A) 垂直接线(注意: 绝缘隔板Y) 用户加装
464 B D Y a F L H G K
595 82
39 50
325 101
3 551
70 M12 让电尽其所能>
>
A-182 配电电器 φ14 φ14 φ14 237.5 门孔尺寸
125 136 R5
330 φ9
324 图11 图9 垂直接线(注意:用户加装绝缘隔板Y)(无3900A额定电流的断路器) F:辅助开关 G:SU控制装置 L:释能装置 H:正面操作机构 Y:用于垂直接线的绝缘间隔板(用户自备) K:电动机操作机构 D B
15 F
100 454 H L K G
50 170
710 730
754 φ14
20 40
250 350 φ14
50 115 A C
115 6.2 三极抽屉式断路器外形及安装尺寸(断路器的安全间距见表7). 6.2.1 DW17D系列抽屉式断路器水平接线外形尺寸和安装尺寸示意图(见图10) K φ
16 28
18 55
18 50 K 向 水平接头
8 水平接头 237.5 K
28 18
55 K 向 水平接头
12 水平接头 237.5 φ
16 18
50 图10 >
>
让电尽其所能A-183 配电电器 (In=630A~1600A、2000A~2500A、2500A~3200A) (In=1900A、2900A、3900A) 6.2.2 DW17D-1900(In=630A、800A、1000A、1250A、1600A)抽屉式(见图11). 1)操作机构中心线. 2)安全间距A、B、C、D参见固定式. 3)开关拉出距离. 门孔尺寸
125 136 R5
20 6.2.3 DW17D-1900(In=1900A)抽屉式(见图12). 1) 操作机构中心线. 2) 安全间距A、B、C、D参见固定式. 3)开关拉出距离. 图12 6.2.4 DW17D-2900(In=2000A、2500A)抽屉式(见图13). 1) 操作机构中心线. 2)安全间距A、B、C、D参见固定式. 3)开关拉出距离. 图13 237.5 门孔尺寸
125 136 R5
577 φ9 237.5 B 让电尽其所能>
>
A-184 配电电器 6.2.5 DW17D-2900(In=2900A)抽屉式(见图14). 1) 操作机构中心线. 2)安全间距A、B、C、D参见固定式. 3)开关拉出距离. 图14 图15 6.2.6 DW17D-3900(In=3200A)抽屉式(见图15). 1) 操作机构中心线. 2) 安全间距A、B、C、D参见固定式. 3) 开关拉出距离. 237.5 门孔尺寸
125 136 R5
400 237.5 门孔尺寸
125 136 R5
577 φ9
100 220 B >
>
让电尽其所能A-185 配电电器
15 φ14 DW17D-1900/4 (In=630A、800A、1000A) φ14
50 345
375 399
250 350 A DW17D-1900/4 (In=1250A、1600A、1900A) φ14
22 22
70 315
454 M12g d h
50 3 k h
39 72 Y
595 (注:用户加装绝缘板Y) C B D
14 K F L H G DW17D-1900/4(In=630A、800A、1000A) DW17D-1900/4(In=1250A、1600A、1900A) φ14 a
75 d
75 75
75 75
75 22
22 14 φ14 a
21 120
315 345
381 160
140 115°
15 350
380 515
50 φ14
5 285
65 19 X
316 178
22 B D
92 165
265 364
404 29 C
26 b M12 G H L K
595 292
190 235
95 94+4
33 10
73 C A F 237.5 门孔尺寸........