编辑: 捷安特680 2013-06-16

5、一体化机型,内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线.

6、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯, 和专用测试线即可实现油介损测量.

7、设CVT 测试功能,可实现 CVT 的自激法测试,无需外置附件,一次测 量C1,C2 的电容和介损全部测出.

8、反接线测试采用 ivddv 技术,消除了以往反接线数据不稳定的现象.

9、具有反接线低压屏蔽功能,在220kVCVT 母线接地情况下,对C11 可 进行不拆线10kV 反接线介损测量

10、具有测量高电压介损功能,能够使用高压变压器或串联谐振进行超过 10kV电压的介损试验.

11、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏.

12、接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序, 不输出高压.

13、触电保护功能,当仪器操作人员不小心触电时候,仪器会立即切断高压, 保障试验人员的安全. 华宝电气・华豪电力

电话:053288374488

88379398

网址:http://www.hbdqgs.com HB-JS3000 说明书

五、技术指标 1.量程: 电容值:10kV:4pF-60nF 介损值:0~100% 2.精度: a) 电容精度:±(1.0%读数+5pF) b) 介损精度:±(1%读数+0.04%) 3.分辨率: 电容分辨率:最小可分辨 0.001 pF 介损分辨率:最小可分辨 0.001% 4.高压电源:设定范围: 0.5~10kV

22 档连续调节 最大输出电流: 200mA 5. 低压输出:输出电压 3--50V 输出电流 3―30A 6.工作环境: 工作电源:AC220V ±10%,50±1Hz 工作温度:-10~50℃ 环境湿度:30%~90% 外形尺寸: l*b*h(mm) : 420*320*350 仪器重量:

23 K

六、测量方式及原理 按被测试品是否接地分两种测量方式,即正接线测量方式和反接线测量方 式.两种测量方式的原理如图一所示: 高压输出端 Icx R 高压输出端 Icx 10KV o 10KV o CN ICN ~ Cx CN ICN ~ CX o RN R RN Cx 端(a)正接线测量 (b)反接线测量 图一 华宝电气・华豪电力

电话:053288374488

88379398

网址:http://www.hbdqgs.com HB-JS3000 说明书 在高压电源的 10kV 侧,高压分两路,一路给机内标准电容 CN,此电容介损 非常小, 可以认为介损为零, 即为纯容性电流, 此电流 ICN 可做为容性电流基准. 在Cx 试品一侧,试品电流 Icx 通过采样电阻 R 采入机内,此Icx 可分解成水平 分量和垂直分量见图二所示,通过计算水平分量与垂直分量的比值即可得到 tg δ值. 在图一(a) 中Cx 为非接地试品,试品电流 Icx 从试品末端进入采样电阻 R, 得到全电流值,在图一(b)中Cx 为接地试品,机内 Cx 端直接接地,电流 Icx 从试品高压端到机内采样电阻取得全电流值. I IC I I u Ic IR δ Φ O IR u (a)电流矢量法 (b)试品等效电路 图二

七、常见设备的接线方法 1.仪器引出端子说明: HV ―― 仪器的测量引线高压端(带危险电压) . CX ―― 正接线时试品电流输入端. ―― 仪器的接地端,使用时与大地可靠相接 2.测量标准电容 BR16,见图三和图四所示: 图三 为标准电容器 BR16 的标准接线方法,为正接线方式. 图四 为反接线方式,将标准电容 BR16 一端强行接地. 注意:HV 插口输出 10kv 危险电压,将高压绝缘电缆插在 HV 插口上. 华宝电气・华豪电力

电话:053288374488

88379398

网址:http://www.hbdqgs.com HB-JS3000 说明书 高压电缆 低压 E HV Cx 低压电缆 图三 标准电容 BR16 正接线(非接地试品)接线法 低压 E HV 高压电缆 Cx 图四 标准电容器 BR16 反接线(接地试品)接线法 华宝电气・华豪电力