编辑: yn灬不离不弃灬 | 2013-06-16 |
4、 软停止时间调整:DECEL 调整该电位器 DECEL 可以确定马达从最高速度下降到最低速度的下降斜率 (既下降时 间,设定时间在 0―20 秒内可调)顺时针时间增长. 注:最低实际转速会受到 MIN SPD 电位器设定值的限制.
11
5、电流限制调整:TORQUE 调整该电位器,可以限制驱动板最大输出电流,根据所选马达的额定电流设定,使驱 动板的最大输出电流为马达额定电流的 120%~200%.顺时针增大电流.
6、力矩补偿调整:IR COMP 调整 IR COMP 电位器可以使马达工作在不同的负载时,使其转速保持恒定,顺时针 调整增大力矩. 十
六、专用接口介绍:
1、传感线接口:配科亚公司专用传感线(CGX-02)
2、数显表接口:配科亚公司专用数显表(SX-R01) .
3、数显控制面板:配科亚公司专用数显控制面板(SX-R02) . 注:数显控制面板(SX-R02)不能和电位器同时控制,否则控制器不运行. 十
七、常见故障解答:
12 济南科亚电子科技有限公司 故障 造成原因 解决方法 断保险丝 1.保险丝规格是否合适. 2.输出是否短路. 3.马达与驱动器是否匹配. 1.根据马达的功率,选择合适的保险丝. 2.检查驱动器与马达间的连线. 3.选择规格合适的驱动器. 马达不运转 1.给定信号为0V. 2.INHIBIT 使能端子断开. 3.电流输出是否受到限制. 4.连线是否正确. 1.调整速度电位器. 2.闭合使能端子:INHIBIT 3. 确定马达不是堵转的情况下. 调整 TORQUE 电位器的设定. 4. 检查驱动器和马达间的连线. (LC+ -- 端子:接马达的励磁) (0UT+ - 端子:接马达的电枢) 速度电位器调到 最小.马达不能 停止运转. MIN SPD 设定太高 校准 MIN SPD 设定 马达速度太快 MAX SPD 和MIN SPD 设定太高. 2. 马达未接励磁电压. 1.调整 MAX SPD 和MIN SPD 设定. 2.检查马达的励磁线圈. 马达达不到所需 的速度. 1.MAX SPD 设定太小. 2.IR COMP 设定太小. 3.TORQUE 设定太小. 4.马达堵转. 1.增加 MAX SPD 设定. 2.增加 IR COMP 设定. 3.增加 TORQUE 设定. 4.检查马达的负载〔如果需要的话,调整马达 的规格〕 . 马达加载后振荡 1.IR COMP 设定太高. 2.缺少电流限制. 1.仔细调整 IR COMP 的设定,直到马达速度稳 定. 2.在必需确定马达与驱动器匹配的情况下,调整TORQUE 的设定. 马达反方向运转 〔0UT〕+ ―端子接线颠倒 对调〔0UT 〕+ ―端子 马达加载后速度 升高 IR COMP 设定太高 减小 IR COMP 的设定 马达加载后速度 降低 IR COMP 设定太小 增加 IR COMP 的设定
13 地址:济南市天桥区梓东大道
1 号(鑫茂・齐鲁科技城
66 号楼)
电话:0531-
88601217 85916877
85915877 88973078
88975137 传真:0531-85898028
网址:www.jnky.com