编辑: 笔墨随风 2013-06-20
DS6MX-CHI 键盘安装指南 1.

0 概述 DS6MX-CHI 为6防区键盘.既可单独使用,也可以连接到 DS7400XI-CHI 报警主机的总 线线路,以用于小区或大厦保安系统中的独立用户. DS6MX-CHI 有6个报警输入防区,1 个报警继电器输出,2 个固态输出和

1 个钥匙开关. 支持

1 个主码,3 个用户码,1 个劫持码和

1 个开门密码. DS6MX-CHI 同时也支持无线功能:无线接收器 RF3212/E/CHI,无线布/撤遥控 RF3332/E/CHI 和RF3334/E/CHI 及无线探测器等. 2.0 规格 DS6MX-CHI 规格 描述DS6MX-CHI

6 防区键盘 尺寸11.8 厘米*12.4 厘米*3 厘米 (高*宽*厚) 重量500 克 工作温度 -20℃~ +50℃;

0~85%湿度(无霜) 工作电压 直流 8.5~15 伏 工作电流 待机

30 毫安,报警

100 毫安,用到可编程输出口时为

500 毫安 防区6个常开或常闭防区,可编程为即时,延时,24 小时和跟随防区,第6防区可编为要求退出(REX)防区 防区响应时间

500 毫秒 线尾电阻

10 千欧姆 继电器输出 常开 NO/常闭 NC,3 安@28 伏直流 固态输出

2 个直流输出,每个最大为

250 毫安,直流 0.1 伏饱和输出,电压不能超 过直流

15 伏 兼容性 RF3212/E/CHI 无线接收器和 DS7400XI-CHI 报警主机(需4.04 或更新版 本) 防拆装置 自带外壳/背板防拆开关 3.0 安装 DS6MX-CHI 能够安装在适当平滑墙面、半嵌入墙面或电气开关盒子上. 3.1 用平口锣丝刀在外罩底部的槽口位置向下按,使前面外盖与后面底板分开;

3.2 将底盖固定在适当的墙面或电气开关合上;

z 墙面安装时,请选择用锣钉在底板中'

S'

处将其固定;

z 电气开关盒安装时,请选择用锣钉在底板中'

B'

或'

BT'

处将其固定. DS6MX 安装指南 ? 博世安保 P/N: 4998122932E

2 说明:如果需要使用防拆功能,DS6MX-CHI 必须是平面安装;

另外如使用电工盒安装, DS6MX-CHI 安装位使用'

BT'

位置固定,在 Tamper Screw 防拆锣钉位置上在墙面固 定一个锣钉. 4.0 按线 4.1 总线和电源线 z 当在 DS7400XI-CHI 上选用 DS7430 单回路总线驱动器时,MUX 总线及电源线接线 如下图: z 为了方便计算出系统所需要 12VDC 的电源个数,请参考如下的公式: (DS6MX-CHI 的个数*100mA)+(所用 PO1 的个数*250mA)+(所用 PO2 的个数* 250mA)=电流总量 例如:我们有

6 个DS6MX-CHI,有3个同时用到了 PO1 和PO2,有3个仅用到 PO1. (6*100mA)+(6*250mA)+(3*250mA)=2850mA=2.85Amps 此例只需要 3Amp 的电源则可. z 当在 DS7400XI-CHI 上选用 DS7436 双回路总线驱动器时,MUX 总线及电源接线 如下图: 不要将 12VDC 电源接到 DS7430 的电源端,否则有可能损坏设备. 如果选用多个电源同时供电时,所有电源的负极(-)必须相连. Wire Entrance Do not use as a wire entrance S S S S S S S B B B B BT BT Tamper Screw 进线口防拆开关 请不要 在此处串线

12 伏 直流 电源 + - + - MUX 12V

12 VDC Power Supply + - + + C Power Bus C + - + - MUX 12V + - + - MUX 12V + - + - MUX 12V NC NC

60 DS6MX Maximum DS6MX DS6MX DS6MX DS6MX DS7430 (Located in DS7400Xi) 最多可接

60 个DS6MX (不选择单防区布/撤防 功能), 或30 个DS6MX(选择 单防区布/撤防功能). DS7430 不要将 12VDC 电源接到 DS7436 的电源端,否则有可能损坏设备. 如果选用多个电源同时供电时,所有电源的负极(-)必须相连. 最多可接

60 个DS6MX (不选择单防区布/撤 防功能), 或30 个DS6MX(选择 单防区布/撤防功 能). 最多可接

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)