编辑: 笔墨随风 | 2013-06-20 |
60 个DS6MX (不选择单防区布/撤防 功能), 或30 个DS6MX(选择 单防区布/撤防功能). DS7436
12 伏 直流 电源
12 伏 直流 电源 DS6MX DS6MX DS6MX DS6MX
12 伏 直流 电源 DS6MX 安装指南 ? 博世安保 P/N: 4998122932E
3 4.2 防区接线 防区可接为常开 NO 或常闭 NC 接点,每个防区必须接一个 10K 的电阻,如下图. 4.3 烟感探测器接线 z DS6MX-CHI 可接
4 线制烟感探测器;
z 带有线尾继电器烟感的接线如下图;
z 带有线尾电阻烟感的接线如下图;
所有
4 线制烟感及线尾继电器的电流量不能超过 250mA. Z
1 C O M Z
2 Z
3 C O M Z
4 Z
5 C O M Z
6 I N S K S NC NO 10K NC NO 10K NC NO 10K NC NO 10K NC NO 10K NC NO 10K + MUX - + 12V - RF PO1 COM PO2 NO C NC Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 INS KS End-of-Line Relay D275 or EOL200 Smoke Detector + - 烟感探测器 线尾继电器 D275 或EOL200 + MUX - + 12V - RF PO1 COM PO2 NO C NC Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 INS KS End-of-Line Resistor Smoke Detector + - 烟感探测器 线尾电阻 DS6MX 安装指南 ? 博世安保 P/N: 4998122932E
4 4.4 输出口接线 z DS6MX-CHI 支持 3A@28VDC 的C型(NC/C/NO)继电器输出;
z 两个固态电压输出能够被用来连接每个最大为 250mA 的设备,工作电压不能超过 15VDC.请参考输出编程地址
26 和27. 4.5 外部布/撤防开关接线 z DS6MX-CHI 能用如钥匙开关,门禁读卡器等进行外部布/撤防,此项需要编程设 定. 如果编程地址
29 设为 1,外部开关闭合
1 秒或更长时间则可布防系统;
如果编程地址
29 设为 2,外部开关闭合可布防系统,当打开外部开关超过
1 秒钟 则可撤防系统. 4.6 立即防区 z 通过短接 INS 和COM 端可将进入/退出延时防区改为立即防区, 当INS 和COM 端开路时,进入/退出延时防区将返回编程设置. + MUX - + 12V - RF PO1 COM PO2 NO C NC Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 INS KS Device
1 Device
2 NO NC 设备
1 设备
2 + MUX - + 12V - RF PO1 COM PO2 NO C NC Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 INS KS Normally Open keyswitch LED 1K ohm 常开开关 + MUX - + 12V - RF PO1 COM PO2 NO C NC Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 INS KS DS6MX 安装指南 ? 博世安保 P/N: 4998122932E
5 4.7 无线接收器 DS6MX-CHI 连接无线接收器 RF3212/E/CHI,可支持无线遥控和无线探测器. 5.0 编程功能 步骤 操作提示1输入主码[x][x][x][x] 只有主码才具有编程模式, 其它三个用户码不能用于编程.
2 按住[*]键3秒,即可进入编程模式 主机蜂鸣器将鸣音
1 秒,6 个防区指示将快 闪,表示你已经进入了编程模式.
3 进入编程地址:[x]或[x][x]+[*] 地址 0~9 输入
1 位数,地址 10~45 输入
2 位数.
4 编程值: 从[x]到[x][x][x][x][x][x][x][x][x] 参考地址编程参数,编程值可由
1 位数到
9 位 数不等.若设置正确,主机将鸣音
2 秒进行确 认;
设置错误,可按[#]清除,返回到步骤 3.
5 重复步骤
3 和4,编程其它地址
6 按住[*]键3秒退出编程模式 主机蜂鸣器将鸣音
1 秒,6 个防区防将熄灭, 表示已经退出编程模式. 主码的出厂设置为[1][2][3][4],如果忘记了主码,则可按照以下步骤恢复主码 出厂设置: 1. 关闭 DS6MX-CHI 的电源;
2. 接通跳线 J1;
3. 打开 DS6MX-CHI 的电源;
4. 跳开跳线 J1. 说明:对于不同的地址应对应设置表中不同的值,若输入错误的值(数值长度不正确).可 以按[#]键取消刚输入的,然后重新输入.返回到步骤
4 进行重新输入即可,但是若所输入的 值不正确,数字长度正确,则必须重新输入编程地址及相应的值.若想编程其它地址,则可 重复步骤