编辑: XR30273052 2013-06-28
1 概述

2 型号及含义 N J R

2 - T 表示软起动器控制单元,三相220V等级 额定功率(适配电机功率:kW) 设计序号 软起动 交流电动机 企业特征号 NJR2-T系列 软起动器

3 技术参数及性能 环境温度 通风通畅 海拔高度 1000m NJR2-T系列软起动器适合于三相220V电压等级的软起动器,是以先进的双CPU控制技术为核心,控 制可控硅模块,实现(鼠笼式)三相交流异步电动机的软起动、软停止功能,同时具有过载、输入缺相、 负载短路、起动限流超时、过压、欠压等多项保护功能.

该产品主要与成套控制柜配套使用,使用中必须 配接相应规格的旁路用交流接触器.产品规格覆盖7.5 kW~160 kWi(鼠笼式)三相交流异步电动机,广泛 应用于冶金、消防、矿山、供水、市政、食品、水泥、石化等领域的电机传动设备,是传统的Y- 起动、自耦降压起动最理想的更新换代产品. 符合标准:GB 14048.

6、IEC 60947-4-2. 3.1 电源电压:三相交流AC220V(±15%),50Hz/ (±2%) 3.2 起动电流:从0.5~5倍的起动电流限制 3.3 斜坡下降时间:0s~60s 3.4 软起基值电压:30%Ue~70%Ue 3.5 突跳起动时间:0.1s 3.6 环境要求 海拔超过1000米,应相应降低容量使用,1000米以上每增加100m电流降低0.5%;

环境温度在-10℃~40℃之间;

40℃以上每升高1℃,电流降低2%;

相对湿度不超过95%(20℃~65℃);

无凝露、无易燃、易爆气体、无导电尘埃、通风良好的室内环境中. 60Hz 控制电器 B - B

566 4 基本接线原理图 4.1 基本接线原理图 4.2 外部端子接线说明 三相220V W1 V1 U1 W V U M QF 交流电源 RUN STOP X1备用 X3 COM X2备用 运行 停止 瞬停 24V 24V电源 A1备用 mA A B K3 K2 K1 NJR2-T 故障继电器输出 可编程继电器输出 旁路继电器输出 控制电源 RS485通讯端子(需配通讯模块) 模拟电流输出 0~20mA KM1 T S R CT CT CT AO GND B A GND AO A1 24V COM X3 X2 X1 STOP RUN K3 K2 K1 RS485通讯端子 RS485通讯端子 模拟地 (0~20)mA电流输出 备用端子 +24V输出 公共端子 瞬停端子 备用端子 备用端子 停止端子 运行端子 故障继电器输出,常开;

触点容量(5A/250VAC) 可编程继电器输出,常开;

触点容量(5A/250VAC) 旁路继电器输出,常开;

触点容量(5A/250VAC) 需用RS485通讯时, 请与厂家联系. 作为A0输出的参考地 GND为参考地 参考地为COM, 最大输出100mA +24V的参考地 有故障时,该继电器吸合 (上电瞬间有0.2s的吸合动作). 可通过编程方式定义该继电器 功能,有效时,继电器吸合. 控制旁路接触器. 出厂时与COM端子短接;

当该端子断开时,产品停止输出, 并且报"瞬停端子开路"故障. 与COM端子可进行两线、三线控制. 控制电器 - B

567 可拆卸键盘 5.7 具有显示运行的电压和电流;

具有故障名称代 码显示和记忆功能(见④) 数据显示 及记忆 5.5 全铝壳专利设计(75kW及以下)散热效果更佳, 自然风冷,节约空间(见②) 全铝壳 专利设计 5.8 独特的软起动主从联动功能,有利于设备的生产工艺控制. 5.6 具有RS485通讯功能(需外扩RS485通讯模块),便 于联网控制和自动化工程改造;

提供运行、斜 坡到顶、故障三个继电器输出,用于外部连锁 控制.(见③) ① ② ③ ④ 具有RS485 通讯功能

5 产品特点 5.1 完美的人性化设计: 5.1.1 宽体大液晶中、英文显示,参数设置、设备操控更简单明了;

5.1.2 先进多样化的软起动方式,可适应各类负载设备起动需求;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题