编辑: 赵志强 | 2013-07-13 |
7 串联电弧故障 并联电弧故障 导线断裂 相线与中性线接触 相线与保护线接触 串、并联电弧故障的起源 电弧故障的常见原因 电线绝缘不良 电线绝缘不良(比如由于被钉子和螺丝损坏), 会导致绝缘故障. 户外绝缘故障经常是由于阳光的紫外线辐射 或者鼠害造成的. 紫外线辐射与鼠害 通过打开的窗户或门敷设的电缆,当窗或门 关闭时,可能会压裂.由于绝缘被损坏,导 致电弧故障的发生. 在安装不当的开关或插座及其插接紧固件中 可能发生危险的电弧故障.同样,也可能是 由于插座下游电缆损坏以及触头接触不良造 成的,例如在多级插座或者在与插座连接的 设备中. 触头和端子松动 另一个风险源是在安装过程中,由于电缆弯 曲半径太小,导致断裂.过于紧固的线夹也 会损坏电线绝缘. 电缆或者连接器压裂或被卡住也可能引发电 弧故障,比如,当不小心移动家具时. 连接器和电缆扭结 压裂的电缆 断裂的电缆
8 使用 5SM6 AFD 装置, 实现最佳防护 成熟的技术 故障时可靠脱扣 组合其它与应用相关的装置,实 现全面保护概念 集成过电压保护脱扣器,提高人 员和资产安全 亮点 5SM6 AFD装置根据电气装置的配 置与MCB或者RCBO配套使用,可为 人员,设施及设备提供最大程度的 保护. 可靠技术现已引入 IEC 市场 在北美洲,标准规定必须使用检测器检测电 弧故障,其产品长期以来已被广泛应用.目前,西门子正率先将含有这项技术的 5SM6 AFD 装置引入 IEC 市场,从而使客户从全面 保护中受益.大量的实验室和现场测试已证 明该装置能够可靠地区分危险电弧故障与 正常操作干扰(如电钻、调光器和真空吸 尘器). 先进的预防性火灾防护 已广泛使用的剩余电流保护装置能够提供 火灾,直接和间接接触保护.微型断路器 能够提供短路和过载保护. 通过组合使用 5SM6 AFD 装置和一台 5SY MCB 或者一台 5SU1 RCBO,能够更进一步 进行串、并联电弧故障保护,提供更先进 的预防性火灾防护.在与 MCB 组合使用时, 应同时使用一台上游 RCCB,而与 RCBO 的 组合适用于其它所有应用场合,因此,故 障发生时,受保护电路的所有极都与电网 断开.5SM6 AFD 装置还集成过电压保护 脱扣器,在相与中性线之间电压超过
275 V 时,可安全地切断电源,保护更全面. 通过组合使用 5SM6 AFD 装置与 MCB 或者 RCBO,可靠地保护人员和财产免受由于过 载、短路或者电弧故障引发火灾而造成的 损失.
9 AFCI 电弧故障断路器 MCB 微型断路器 RCD 剩余电流保护装置 故障类型 串联 L N 负载 AFDD 电弧故障检测装置 MCB 微型断路器 RCD 剩余电流保护装置 符合 IEC 标准的保护 AFDD 并联 相-中性线 L N 负载 AFDD MCB 新新符合 UL 标准的保护 AFCI AFCI RCD AFCI MCB AFDD RCD 采用经过 UL 标准证明的技术,消除 IEC 市场上的安全隐患 借助先进的预防性防火,每台电气装置都能够得到可靠的保护,避免发生电气火灾. 并联 相-保护线 负载 L N 负载 新10 组合装置,易于安装 产品选型简便 无需工具,安装省时 丰富的附件,功能可扩展 通用装置,库存优化 亮点 5SM6 AFD 装置可以集成到任何配 电盘上C无论是在现有设施还是新 设备. 5SM6 AFD 装置的 LED 显示工作状 态以及脱扣原因.其领先的自测 功能持续检查装置的功能状态, 如果检测到故障,则切断电源. 高效选型与库存管理 共有两个型号的 AFD 装置,可以与各种 MCB(1+N ,1MW 或者 2MW)或者额定 电流为