16 A 的RCBO 组合使用.因此,产 品选型非常方便,可以较低的库存覆盖所有 应用需求. 丰富附件,可以按需组合 无论是辅助开关,还是故障信号触头, 5SM6 AFD 装置可以根据需要与 5SY MCB 和5SU1 RCBO 的各种辅件进行组合,从而 实现更多功能,如连接到高级的管理系统. 直接拼装,安装简便、省时 5SM6 AFD 装置可以进行简便、 快速的安装. 可无需工具,快速拼装 MCB 或者 RCBO, 并且可以非常方便地安装在标准导轨上, 馈线可以通过母排引入,以实现快速接线. 最高消防技术标准 借助 5SM6 AFD 装置,您可以获得最高质 量和可靠性.应用导向的设计概念,确保 为所有住宅和非住宅建筑提供独特的保护. 作为全球具有广泛、创新产品和附件系列 的系统制造商,西门子是您在专业预防性 防火领域的首选合作伙伴.
11 技术规格 标准 未来标准-IEC/EN
62606 型号 2极 额定电压Un V
230 额定电流/n A 16A及以下 额定频率 Hz
50 电源连接 底部 在过电压情况下脱扣 V >
275 防护等级 符合EN
60529 IP20,带连接导线 (VDE 0470-1) 浪涌电流承受能力 电流波形8/20 μs kA
3 接触保护 符合EN
50274 手指、手背触摸安全 (VDE 0660-514) 端子拧紧扭矩 Nm 2.5 ...3.0 端子/导线横截面 ? 实心、绞合 mm2 0.75 ...16 ? 有套筒端的多股导线 mm2 0.75 ...10 过电压类别 III 安装位置 任何 使用寿命 开关操作循环 >
10000 环境温度 . C -25 ...+45,标有 储存温度 . C -40 ...+75 耐气候性 符合IEC 60068-2-30 28次循环(55 ℃;
95 %空气相对湿度) 污染等级
2 无氟、无硅 是 选型和订货数据 型号 额定 电流In 安装 宽度 库存/订购信息 订货号 最小订货 单位 PG 单件重量 大约 A MW kg 电弧故障检测装置 用于5SY6 0和5SY3 0微型断路 器(1 MW) 2极,230 V AC;
50 Hz 16A及以下
2 库存 5SM6 011-1 1台007 0.113 用于5SU1 .5带过电流保护的剩 余电流动作断路器(2MW)和5SY微型断路器(2 MW),但 不适合5SY5,5SY8,5SY6
0 2极;
230 V AC;
50 Hz 16A及以下
3 库存 5SM6 021-1 1台007 0.113 型号 长度 针脚 间距 颜色 库存/订购信息 订货号 最小订货 单位 PG 单件重量 大约 MW MW kg 5ST3 7汇流排,可切割到所需长度 用于5SM6 011-1 ? 1相10 mm2
54 2 灰色 订购 5ST3 764-1 10件020 0.145 ? 1相10 mm2
54 2 蓝色 订购 5ST3 765-1 10件020 0.145 ? 3相10 mm2
58 2 灰色 订购 5ST3 740-1 1件020 0.440 用于5SM6 021-1 ? 2相10 mm2
56 1/2 灰色 订购 5ST3 735-1 1件020 0.350 ? 4相10 mm2
52 1/2 灰色 订购 5ST3 746-1 1件020 0.505 技术规格和订货数据 华北区 北京 北京市朝阳区望京中环南路7号 邮编:
100102
电话: (010)
6746 8888 传真: (010)
6747 8888 天津 天津市和平区南京路189号 津汇广场写字楼1401室 邮编:
300051
电话: (022)
8319 1666 传真: (022)
2332 8833 唐山 河北省唐山市建设北路99号 火炬大厦1308室 邮编:
063020
电话: (0315)
317 9450 传真: (0315)
317 9733 石家庄 河北省石家庄市中山东路303号 世贸广场酒店1309室 邮编:
050011
电话: (0311)
8669 5100 传真: (0311)
8669 5300 太原 山西省太原市府西街69号 国际贸易中心西塔1609B 邮编:
030002
电话: (0351)
868 9048 传真: (0351)
868 9046 呼和浩特 内蒙古自治区呼和浩特市 乌兰察布西路内蒙古饭店1508房间 邮编:
010010
电话: (0471)
693 8888 传真: (0471)
628 8269 济南 山东省济南市舜耕路28号 舜耕山庄商务会所5楼 邮编: