编辑: 摇摆白勺白芍 | 2013-07-31 |
1、项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表2中预处 理排放标准, 氨氮、 总磷执行 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) 表1中B级标准. 表1-1 项目污水排放标准 污染物 标准限值 执行标准 pH 6~9 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表2中预处理 排放标准限值 COD
250 BOD5
100 SS
60 粪大肠菌群
5000 余氯 - 氨氮
45 《污水排入城镇下水道水质标 准》 (GB/T31962-2015) 表1中B级标准限值 总磷
8
2、项目废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表3中相应标准. 表1-2 项目大气污染物排放限值 污染物 无组织排放限值 执行标准 硫化氢 0.03mg/m3 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表3中标准限 值氨1.0mg/m3
3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的
2 类标准限值. 表1-3 项目厂界噪声排放标准 标准号 类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)
2 60
50 3 表二 主要工艺及产污分析 工程建设内容: 为了更好地满足人民群众对所养宠物的医疗服务需求, 成都纳吉亚南宠物医院有限公司城通路动 物医院投资
50 万元,租用成都高新区城通路
401、405 号1楼商铺作为经营场所设置动物医院项 目,专门从事宠物医疗服务. 项目占地面积 143.63m2 .项目设置一个出入口(项目专用,朝向城通路) ,一楼设置有
1 间领 养室、2间诊室、1 间输液室、1 间药房、1 间化验室、2 间隔离室、1 间X光室.一楼夹层设置 有3间住院室、1 间输液室、1 间储藏室、1 间处置室、1 间手术室和休息区.另设置医疗废水处 理设施
1 套(位于一楼西侧) ,医疗垃圾暂存间
1 处(位于一楼西侧) .项目住院室最大容纳宠物10 只/d,门诊最大流量10只/d.
2018 年12 月委托四川以勒科技有限公司对该项目进行竣工环境保护验收监测.验收监测期间 (2019 年1月21-22 日、2019 年4月28-29 日) ,项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、 办公生活设施等均已建设完成. 项目环评设计与实际建设情况对比情况见下表: 表2-1 项目组成情况对比表 工程分 类 项目名称 环评设计内容及规模 实际建设情况 主要环境问题 备注 主体工 程 项目主体 原房屋一层,设置夹层, 夹层面积为 140m2 ,总 建筑面积 283m2 ,每层 层高 3m.设置有领养 室、诊室、输液室、药房、化验室、隔离室、X 光室、住院室、输液室、 储藏室、处置室、手术 室和休息区.住院室最 大容纳宠物10只/天,门 诊最大流量10只/天. 原房屋一层,设置夹层, 夹层面积为 140m2 ,总 建筑面积 283m2 ,每层 层高 3m.设置有领养 室、诊室、输液室、药房、化验室、隔离室、X 光室、住院室、输液室、 储藏室、处置室、手术 室和休息区.住院室最 大容纳宠物10只/天,门 诊最大流量10只/天. 医疗废水、生活污水、 生活垃圾、医疗废物、 宠物毛发、宠物粪便、 就诊区域内宠物散发异 味、宠物叫声等 与环评 一致 公用辅 助工程 空调及通 风工程 设置家用分体式空调 设置家用分体式空调 噪声 与环评 一致 给水系统 市政自来水管网供给 市政自来水管网供给 / 与环评 一致 排水系统 采用粪便污水与其它污 水分流的排水系统 采用粪便污水与其它污 水分流的排水系统 噪声、废水 与环评 一致 环保工 程 医疗废水 处理设施 氯片消毒,处理规模为 1m3 /天 氯片消毒,处理规模为 1m3 /天 污水、 恶臭、 设备噪声 与环评 一致 医疗废物 暂存间 设置明显标示 设置明显标示 医疗垃圾、 恶臭 与环评 一致