编辑: 摇摆白勺白芍 2013-07-31

4 项目实际建设内容、平面布置与环评一致,符合验收要求. 主要生产设备对比表: 表2-2 项目主要生产设备对比表 序号 名称 环评设计 (台/套/个) 实际建设数量(台/ 套/个) 型号 备注

1 血球仪

1 1 爱德士 与环评一致

2 地秤

1 1 上海普佳

3 输液架

4 4 /

4 显微镜

1 1 奥林巴斯 CX23

5 手术台

1 1 上海普佳

6 无影灯

1 1 /

7 高压灭菌锅

1 1 江阴滨江医疗

8 多普勒血压计

1 1 南京金脑人

9 心电监护仪

1 1 迈瑞

10 麻醉机

1 1 加拿大戴博

11 听诊器

1 1 鱼跃

12 B 超11百胜 mylab30

13 X 光机

1 1 日本米卡萨

14 医疗废水处理设备

1 1 鲁瑞远达

15 生化仪

1 1 爱德士 项目仪器设备与环评一致,符合验收要求. 项目原辅材料消耗对比表: 表2-3 项目运营期原辅材料对比表 类别 名称单位 环评设计年用量 实际建设用量 备注 主要 原辅 材料 各种宠物粮 袋500

500 从取得国家相应资 格的生产、经营企 业购买 一次性注射器 套500

500 一次性手套 双300

300 一次性口罩 kg

30 30 纱布、棉球 kg

50 50 各类药品 盒 若干 若干 能源 电Kw/h

2000 2000 市政电网 水耗 水m3

634 634 市政自来水管网 项目原辅材料和能源用量与环评一致,符合验收要求.

5 水源及水平衡

1、用水情况 本项目以市政给水为水源,用水主要为工作人员生活用水、医疗用水(包含宠物治疗和地面清 洁废水) ,不涉及宠物洗澡.本项目的职工工作服装等委托外洗.根据医院提供的水费单,项目满负 荷运营时最大用水量约为1.76m3 /天.

2、排水情况 本项目医疗废水经医疗废水处理设施处理达到 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) 表2预处理标准后,进入大楼公用预处理池收集处理,生活污水直接进入大楼公用预处理池处理, 所有废水经预处理池处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1998)三级排放标准后排入市政污水管 网,最终进入成都新建污水处理厂处理,处理后排入锦江. 项目最大污水量约1.28m3 /天(461m3 /年,其中医疗废水排放量为 0.88m3 /天(317m3 /年) ,生活 污水排放量为 0.4m3 /天(144m3 /年) .排放系数按用水量的80%计算(不包括未见用水) . 小结: 项目实际建设给、排水和环评一致. 主要工艺流程及产污环节 营运期生产工艺流程及产污位置如图 2-1 所示. 图2-1 项目营运期产污环节图 项目实际建设运营流程与环评阶段设计流程一致.

6 表三 主要污染源及治理措施

1、废水污染情况及处理措施 本项目产生的废水主要为医疗废水和员工生活污水. 本项目化验室采用成品试剂进行血常规的检验,不使用水,此类检查产生的污染物主要为沾 有血液的棉签、棉球、采血针、针筒、量杯等,全部作为医疗垃圾处理,因此,无检验废水的产 生;

不设食堂,因此无餐饮废水产生;

B 超室使用 B 超设备,不涉及显、定影的使用,因此无 洗印废水产生;

不自配检测试剂,不使用氰化物试剂和重金属试剂, 因此不会产生含氰废水和 重金属废水;

无制剂科,因此无制剂废水产生及排放;

职工工作服等定期送清洗公司清洗,诊所 内不设洗衣房,故无洗衣废水. (1)医疗废水 本项目医疗废水来源于手术室、诊室、住院室等产生的废水,主要为消毒和医护人员术后洗手废 水. 项目在手术室、诊室、住院室设有废水收集管道将废水收集至医疗废水处理设施(氯片消毒)进 行处理,废水达《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)中表