6 机动车停车位 个200 - 6.1 地上停车位 个0-6.2 地下停车位 个200 -
7 非机动车停车位 个376 -
6、公用工程 (1)供水 建设项目自来水用量为 20443t/a,由市政给水管网直接供水,从用地附近自来水 主管接入 DN200 供水管一根.两根引入管, 在地块内形成环状管,市政供水压力 0.25MPa.用下行上给供水方式.建筑内各层的供水压力不超过 0.20MPa,超压在支管 上设减压阀,校区总水表设于室外水表井. 建设项目需设置室内外消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统(仅用于地下室 停车库) .消火栓系统用水量:室内 15L/s,室外 40L/s;
自动喷水灭火系统用水量:
40 L/s. 消火栓给水系统采用临时高压消防给水系统, 自动喷水灭火系统采用临时高压 给水系统. 在建筑物屋顶设
18 m3 消防水箱
1 个, 在地下室设
540 m3 消防水池
1 个 (分 成可以独立使用的
2 格) 、室外消防水泵
2 台、室内消防水泵
2 台、自动喷水泵
2 台. 在建筑物的四周设置室外消火栓作为室外消防给水或水泵接合器的供水装置.在室内 消火栓给水系统、自动喷水给水系统上设置消防水泵接合器. (2)排水 建设项目排水采用雨污分流制.学校雨水经学校雨水管网收集后就近排入附近水 体中. 建设项目生活污水排放量为 13665t/a,其中食堂废水经隔油池预处理后与其它生 活污水合并达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表
4 三级标准及《污水排入城 镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后统一排入市政污水管网经
5 江心洲污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 表1一级 B 标准后,排入长江南京段. (3)供电 建设项目年用电量 241.37 万KWh,由市政供电电网提供,供电可靠,可以满足 建设项目用电需求. (4)供热 建设项目食堂燃料由天然气提供,使用量为 8.9 万立方米/年. (5)暖通 建设项目不设置集中采暖工程,采用分体式空调进行供热、制冷. 建设项目地下一层汽车库、 非机动车库及机电设备用房, 按防火分区分设机械送、 排风系统,排风系统火灾时兼作排烟系统.车库送排风量按排风
6 次/时,送风
5 次/ 时换气次数考虑,机电用房分别按工艺要求设机械送、排风系统,以排除余热和通风 换气. 卫生间和开水间按
10 次/时换气次数机械排风. 风雨操场等人员密集处设计机械排风系统. (7)绿化方案 建设项目占地面积
42679 平方米,绿化面积达
14938 平方米,绿化率达 35%. (6)公用及辅助工程 建设项目公用及辅助工程组成见表 3. 表3公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 公用 工程 给水 30000t/a 来自市政自来水管网 排水 13665t/a 接管市政污水管网 供电 241.37 万千瓦时/年 由市政电网提供 燃气 8.9*104 m3 /a 天然气 绿化 14938m2 绿化率 30% 环保 工程 机械排风 -- 达标排放 静电式油烟分离器 - 达标排放 接管口 规范化设置 达到环境管理要求 隔油池 - 达标排放 隔声、减振措施 - 达标排放 一般固废堆场 - 集中收集交由当地环卫部门 安全处置
6
7、教职工和学生人数及工作制度 建设项目设有
48 个班,学生
2160 人,教职工
170 人,年在校时间按
191 天.
8、厂区平面布置情况 建设项目占地总面积 42679m2 , 总建筑面积 40510m2 , 其中地上建筑面积