编辑: 喜太狼911 | 2013-08-18 |
1 类车 双怠速 一氧化碳 15g/km.辆 碳氢化合物 1.8g/km.辆 氮氧化物 0.9g/km.辆(推算)
2、废水排放标准 项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 及《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)标准,污水接管标准和 污水处理厂出水标准见表 3-5. 表3-5 污水排放验收标准限值 排放口 名称 执行标准 取值表号 及级别 污染物指标 单位 标准限值 污水接 管标准 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4三级标准 pH - 6~9 COD mg/L
500 SS
400 《污水排入城镇下水道水质标 准》 (CJ343-2010) 表1 B级 氨氮 mg/L
45 总氮
70 磷酸盐
8 污水处 理厂出 水标准 《太湖地区城镇污水处理厂及 重点工业行业水污染物排放限 值》 (DB32/1072-2007) 表2 城市污水 处理厂Ⅱ pH - 6~9 COD mg/L
50 氨氮* 5(8) 总氮
15 总磷 0.5 《城镇污水处理厂污染物排放 标准》(GB18918-2002) 表1 一级A SS mg/L
10 注:*括号外数值为水温>
12℃的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标.
3、噪声排放标准 营运期:本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类标准. 表3-6 噪声排放验收标准限值 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼夜盛虹集团有限公司扩建纺织研究院项目竣工环保验收调查报告
7 厂界外 1m 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008)
2 类dB (A)
60 50 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准 值. 表3-7 建筑施工场界噪声排放验收标准限值 执行标准 级别 单位 标准限值 昼夜GB12523-2011 表1限值 dB(A)
70 55 总量控制 指标 原环评报告: 项目建成后, 生活污水排放量为 3600m3 /a, 污染物排放量为: CODCr1.08t/a, NH3-N0.108t/a;
TP0.0108t/a ;
TN0.18t/a;
SS0.72t/a;
污水进 入市政管网,由盛泽水处理发展有限公司处理,尾水达标排放. 本项目生活污水污染物排放总量纳入污水处理厂总量额度内, 在污水厂排 放总量内平衡.本项目固废零排放. 盛虹集团有限公司扩建纺织研究院项目竣工环保验收调查报告
8
四、工程概况 项目名称 盛虹集团有限公司扩建纺织研究院项目 竣工环境保护验收调查报告 项目地理 位置 本项目位于盛泽镇郎中村(详见附图一:项目地理位置图) 主要工程内容及规模: 盛虹集团有限公司扩建纺织研究院项目位于盛泽镇郎中村,项目东面为郎中荡,项目 西面为西二环路,路对面为拟建设用地,项目新征用地 58930.8m2 (约88.4 亩),总投资
22763 万元人民币,总建筑面积 88840.32m2 ,包括主体建筑、停车场、景观绿化等功能分 区,其中
7、
8、
11、12 号楼为
4 层,13~23 号楼均为
3 层.主要经济技术指标见表 4-1. 表4-1........