编辑: 252276522 2013-08-23

>

让电尽其所能01 配电电器

1 适用范围 NM2LC 剩余电流保护断路器 NM2LC剩余电流动作断路器是具有剩余电流保护继电器、塑壳断路器于一体并具有过 载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、缺相保护、错相保护、断零保护、浪涌保护、自 动重合闸、通讯功能的综合智能化剩余电流动作断路器.适用于配电变压器低压侧三相四线 中性点直接接地(TT)的低压电网,用来对人身触电危险提供间接接触保护,也可对线路或用电 设备的接地故障、过电流、短路、欠电压、过电压、缺相和电源侧断零线等进行保护. 一体式剩余电流动作断路器具有体积小、安装使用方便、动作值固定分档可调、操作简 单等特点,能适用各地用户、各种环境需求,特别适合国家城农网JP柜改造或新建项目. N M

2 LC- /// NM2LC-125/M/S NM2LC-250/M/S M2LC-400 N M2LC-630 N

2 产品型号及含义 3.1 环境温度:除满足-5℃~+40℃国标要求的温度范围外,还可在-25℃~+70℃等极限环 境温度下可靠运行. 3.2 最高温度为 40℃时,空气的相对湿度不超过50%,最湿月的月平均最低温度不超过25℃ 时,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,日平均最大相对湿度不超过95%,并考虑 到因温度变化发生在产品表面上的凝露. 3.3 安装地点的海拔不超过2000 米,在高海拔地区应降容使用,建议每升高海拔1000米, 降低容量10%. 3.4 污染等级:3级3.5 安装类别:Ⅲ 3.6 安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍;

无爆炸性、腐蚀性气体;

无雨雪侵袭;

干燥、通风.

3 正常工作条件和安装条件

4 特点 4.1 多功能:具有长延时、短延时和瞬时三段保护以及剩余电流保护功能外,还具有过压 保护、欠压保护、缺相保护、错相保护、断零保护、浪涌保护、自动重合闸、通讯等 功能.可显示额定电流、负荷电流、三相电源电压、剩余电流整定值、电网剩余动作 电流等参数;

可进行跳闸类型(剩余电流、闭锁、过载、欠压、过压、缺相)识别、 显示,并可存储、查询、删除. 4.2 小体积:集剩余电流保护、过电流保护、自动重合闸功能于一体,体积小、功能全, 较市场常规类产品体积减小20%,可减小产品在柜内的安装空间. 4.3 易操作:人机交互界面 液晶中文显示,人机界面友好,按键操作简便. 4.4 智能化:采用高性能32位ARM微处理器,实时进行信号处理和智能控制. 4.5 可通讯:485通讯接口,可与上位机通讯,实现四遥功能,可记录和查询引起跳闸的 相序、原因和跳闸的时间等详细数据;

多种通讯协议可选. 功能扩展代号* 显示方式代号:Y(省略)液晶型;

S数码型 分断能力代号:H(省略)高分断型;

M标准型 壳架等级额定电流 功能代号:漏电重合闸 设计代号 塑料外壳式断路器 企业代号 *功能配置代号: 无代号:RS485通讯,无其他扩展功能;

通讯:H:红外线通讯;

附件:AX:辅助触头;

AL:报警触头;

其他功能:L:防雷(功能)模块 注:数码显示产品暂无H高分断型产品 让电尽其所能>

>

02 配电电器

5 功能分类 功能 功能分类 保护功能 测量显示 性能设置 信息储存、 查询、显示 通讯功能 过载保护 短路保护 剩余电流保护 过压保护 欠压保护 缺相保护 错相保护 断零保护 浪涌保护 自动重合闸 线路剩余电流 三相工作电压 三相工作电流 额定剩余动作电流 过载长延时 短路短延时 短路瞬时 过压保护值 欠压保护值 时间、日期 保护投入和退出 剩余电流动作 其他动作 RS-485/DL-T-20 红外通讯 规格型号 NM2LC-125 NM2LC-250 NM2LC-400 NM2LC-630

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题