编辑: 飞翔的荷兰人 | 2013-08-31 |
2017 年09 月13 日 长沙华泽检测技术有限公司 (加盖检验检测专用章) 注意事项1.
本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效. 2.本报告无三级审核、签发者签字无效. 3.本报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效. 4.本报告自批准之日起生效. 5.本报告不得部分复制、摘用或篡改,复印件未加盖本公司检验检测 专用章无效.由此引起的法律纠纷,责任自负. 6.委托方如对检测报告结果有异议,收到本检测报告之日起七日内向 本公司提出,逾期则视为认可检测结果. 7.送样委托检测,应书面说明样品来源,检测单位仅对送检样品分析 数据负责,不对样品来源负责. 8.本报告不得用于商品广告,违者必究. 长沙华泽检测技术有限公司
电话:0731-86459278 邮编:410025
网址:http://www.cshztest.com/ 地址:长沙市高新区麓天路
8 号橡树园
8 栋301 华泽检字 J(2017)第0985 号第1页共5页长沙华泽检测技术有限公司 检测报告
一、基础信息 项目名称 废水、废气、噪声 委托单位 长沙美年大健康健康管理有限公司 委托单位地址 长沙市芙蓉区芙蓉中路
269 号华菱大厦 4-5 楼 检测项目 废水:pH、COD、BOD
5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、余氯 废气:臭气浓度 噪声:厂界噪声 检测类别 委托检测 采样日期
2017 年8月31 日-9 月1日检测单位 长沙华泽检测技术有限公司 分析日期
2017 年8月31 日~9 月6日采样方法 1.《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)(瞬时水样) 2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3.《大气污染物无组织排放检测技术导则》(HJ/T 55-2000) 检测结果 检测结果见第三页至第五页. (加盖检验检测专用章) 备注 1.是否分包:否2.检测结果的不确定度:无3.偏离标准方法情况:无4.非标准方法使用情况:无5.其他:检测结果低于方法检出限的,其结果用 ND 表示. 华泽检字 J(2017)第0985 号第2页共5页
二、检测项目分析方法及使用仪器
三、检测结果 1.气象参数 日期 天气 风向 气温(℃) 气压(KPa) 风速(m/s) 湿度(%) 2017.08.31 晴北28 100.9 2.0
63 2017.09.01 晴北26 100.8 2.2
61 类别 分析项目 分析方法及方法来源 使用仪器 最低检出限 废水 pH 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 PHS-3CW pH 计2.00-12.00 (检测范围) SS 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 FA2104N 电子天平 4mg/L COD 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 酸式滴定管 5mg/L BOD5 水质 五日生化需氧量的测定 稀释和接种法 HJ 505-2009 SPX-250BⅢ 生化培养箱 0.5mg/L NH3-N 水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 HJ
535 -2009 TU-1900 紫外分光光度计 0.025mg/L 余氯 水质 游离氯和总氯 碘量法 《水和废水监测分析方法》 (第四版)增补版 酸式滴定管 0.01mg/L 粪大肠菌群 水质 多管发酵法《水和废水监测分析法》 (第四版) 无菌工作台、培养 箱、玻皿 / 无组织 废气 臭气浓度 空气质量 臭气浓度的测定 三点比较式臭袋 法GB/T14675 无臭气体分配器 8L 真空瓶、聚酯无臭 袋10(L) 10(无量纲) (无组织) 噪声 厂界环境噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) HS6288E 噪声统计分析仪 30dB(A) 华泽检字 J(2017)第0985 号第3页共5页2.废水检测结果 表1医疗污水处理设施出口废水检测结果 单位: mg/L(pH:无量纲,粪大肠菌群数 MPN/L) 采样时间 样品编号 样品 状态 检测项目及结果 pH COD BOD5 氨氮 SS 粪大肠 菌群数 余氯 2017. 08.31 15::1