编辑: 戴静菡 | 2013-09-02 |
1 秒.请记录版本号以备今后查询. 图1. 铭牌 ! 一定不要去除设备上的铭牌. 3. 安装 3.1 安装及安全须知 警告! 必须在无加压和无供电的情况下进行设备的安 装! 警告! 设备必须由阅读并理解本操作手册的专业技术 人员进行安装. 氧气 危险! 设备处于氧气应用时,使用不当会引起爆炸事 故.为确保安全,必须遵守以下几点: - 针对氧气应用,请确认订购的产品以及收到的产 品是适合有氧应用的特殊型号.您可以通过检查 产品上的铭牌进行确认(参见图 1).如果您订 购的型号的选型码是以
007 结尾的,那么该产 品就适合氧气应用. - 设备在发货时会用塑料袋包装好以避免被污染. 请注意指示标签 Device for oxygen, unpack only directly before assembling (氧气应用设 备,只有在装配前才能打开包装.)另外,在拆 装设备时避免与皮肤有任何接触以防止设备上留 下油脂残留物. - 在安装设备的过程中,一定要满足相关的防爆规 定.一定要注意确认该型号(氧气应用)的设备 是否必须要求提供 ATEX 认证. (交货的标准设 备无 ATEX 认证) - 注意确认整套测量设备系统的设计必须符合 BAM 标准(DIN 19247) - 变送器带
70 EPDM
281 O 型圈:测量极限值为
15 bar /
60 ° C 和10bar /60-90° C (BAM 认证). - 变送器带 FKM Vi
567 O 型圈:测量极限值为 25bar/150° C(BAM 认证) ! 该设备为电子精密测量设备,无论是否带包装都要小 心处理. ! 不能在设备上做任何的修改或变更. ! 要轻拿轻放,不能随意抛扔. ! 为避免膜片的损坏,请在开始启用该设备前再拆开包 装和保护帽.请保存好产品发货时配的保护帽. ! 设备被拆下后请马上为压力接口戴上保护帽. ! 处理没有保护措施的隔膜时请格外的小心,因为没有 保护措施的隔膜非常敏感很容易被损坏. ! 安装该设备时请不要使用蛮力. ! 对于安装在户外或潮湿环境中的设备,请用户一定注 意以下几点: - 为避免水汽进入插头,应在安装好设备之后立刻 连接电气接头.否则必须采用合适的保护帽阻止 水汽进入设备内部.(产品样本中的防护等级是 指电气连接完整安装后所达到的) - 选择一个冷凝水不会蓄积的位置进行安装.应该 避免液体停留在电气连接的密封处. - 如果使用带电缆压盖或电缆出口的设备时,应该 注意使线缆向下引出.如果必须向上引出,也要 使线缆在引出时首先有一个向下的弧度,保证液 体能够顺线缆流向远离出线位置. - 设备应该避免被太阳直射.太阳直射会导致设备 工作温度超出允许的最大极限值,造成影响功能 甚至损坏设备的后果.设备内部压力增大,则可 能会产生暂时的测量误差. ! 对于带表压参照孔的压力测量设备(电气连接旁的小 孔),安装时要注意避免污物和潮湿水汽堵塞表压参 照孔.否则将无法获得精确测量值,甚至可能导致设 备的损坏. 一定要注意压力接口安装时避免受到应力而变形,压 力接口的微小变形可能会引起测量值的偏移或设备损 伤.这种现象特别容易出现在压力量程较小或选择塑 料材质的压力接口. 在液压系统,应该注意使设备的压力接口向上安装 (便于气体排放). 当该设备被用在蒸汽管道上时请使用冷却管. 如果设备被安装在室外会遇到雷击或过压等危险的损 坏,我们建议用户在配电箱或电源与设备之间进行防 雷击和过压保护. 如果设备安装时压力接口为向上或侧向时,需确保没 有液体在设备壳体流动,否则湿气和污垢会堵塞电气 连接附近的大气口,甚至引发设备故障.必须保证电 气连接的螺纹连接边缘无灰尘和污垢残留. 3.2 安装步骤 - 从包装盒里小心的取出该压力测量设备. - 然后按照以下步骤进行安装. 3.3 压力接口为 DIN