编辑: 戴静菡 | 2013-09-02 |
2 组节 点的状态.当达到设置点时,节点被激活,对应的 LED 灯自动亮起.特定参数的设置和测量值显示可通过
4 位七 段显示模块实现. 6.2 设置 菜单系统是一个闭环循环系统.操作者可以通过前行 键和后退键在菜单导航系统里根据自己的需求来设置参 数.所有的参数设置都将被储存在一个 EEPROM 内,因 此即使在断电的情况下,用户所设置的参数也不会丢失. 所有本系列的设备,其菜单系统和节点的数量无关,结构 相同.它们的不同在于菜单项的数量会因为功能不同有所 变化.下图和菜单列表显示了所有可能的菜单.对于 4…20 mA/3 线制和 0…20 mA /3 线制输出的设备,菜单 ZP 和EP 有特殊的功能.菜单 DP 是无功能的,小数点位 置在生产的过程中已经被设定. 请按照手册进行操作,并记下设置前参数情况(如开 点,关点等).只有在同时按下前行和后退两个按键 并离开菜单项后,最新设置的参数才被存储并开始生 效. ! 注意本设备设置过程中,不要让潮气侵入设备.密封 件及密封表面如果受污染或损伤可能导致其在应用及 安装位置的防护能力减弱,这可能导致设备故障或难 以修复的损害.设置完毕后,金属帽必须重新拧上. 6.3 系统密码 为避免未经授权的人擅自修改设备参数,该设备配有 密码保护功能,只有拥有密码口令的人员才能操作菜单系 统.详细信息可见菜单列表中菜单项 1. 6.4
3 线制可调模拟输出的设置举例 通过菜单 ZP 和EP,可以为三线制设备(4...20 mA 和0...20 mA)设置模拟输出.通过下面的例子来说明菜 单项的功能:假如用户的压力开关额定量程为0…400bar,模拟信号范围为 4…20 mA/3 线制.以下为出 厂默认设置:
0 bar = 4.00 mA
200 bar = 12.00 mA
400 bar =
20 mA 如果用户通过菜单 ZP 将值从
0 改到 20,通过菜单 EP 将值从
400 改到 300,模拟信号会出现以下改变:
20 bar = 4.00 mA
160 bar = 12.00 mA
300 bar =
20 mA 菜单 ZP 和EP 的设置值范围在额定量程 1:6 的量程 ........