编辑: 星野哀 2013-09-04

6 5.3.2.1 主体构筑物.包括废水收集池、调节池、反应池、沉淀池、污泥浓缩池、清水池等. 5.3.2.2 废水处理设备.包括处理装置、加药装置、污泥脱水设备、废水提升泵等. 5.3.2.3 辅助工程.包括供电、供水、供压缩空气、药剂配制系统、自动控制系统、在线监测系 统、污泥存放场地等. 5.3.2.4 主要建筑物.包括操作工房、控制室、化验室、库房等. 5.3.2.5 废水排放口及在线监测系统等. 5.4 总体布置 5.4.1 废水处理站总平面布置应符合下列要求: 5.4.1.1 有良好的工程地质条件. 5.4.1.2 宜靠近电镀生产车间.废水宜自流进入废水处理站. 5.4.1.3 站区地面标高应高出设计洪水水位,处理后的废水有良好的排放条件. 5.4.1.4 应满足各构筑物的功能和处理流程要求,便于施工、维护和管理. 5.4.2 废水处理站各处理单元平面布置应符合下列要求: 5.4.2.1 地下水池及地下水泵宜设在处理站下面或附近.当采用地下泵房时,应有良好的通风和 防渗漏措施,并设集水坑和排水泵.地下泵房高度不宜低于3.0m. 5.4.2.2 废水流向应顺直,少迂回或反流. 5.4.2.3 建(构)筑物及设施的间距应紧凑、合理,并满足施工、设备安装、各类管线连接简捷、 维修管理方便的要求. 5.4.2.4 处理站的各种管线应避免相互干扰,连接简捷流畅,便于清通和维护. 5.4.2.5 通道设置宜方便药剂和污泥的运送. 5.4.3 处理单元的竖向设计应符合下列要求: 5.4.3.1 充分利用原有地形,尽可能做到土方平衡和降低能耗. 5.4.3.2 工艺设备应按处理流程和废水性质分类布置,设备、装置排列整齐合理,便于操作和维 修. 5.4.4 废水处理站应设污泥临时堆放场,并采取相应的防腐、防渗、防雨淋等措施. 5.4.5 废水处理所用的材料、药剂等不得露天堆放.应根据需要设置存放的场所,存放场地应做 防渗处理. 5.4.6 废水处理站工房大门尺寸应满足最大设备的进出,并设污泥、药剂外运侧门. 5.4.7 废水处理站应设化验室,并配置常规的监测分析仪器. 5.4.8 废水处理站的建筑造型应简洁美观,与周围环境相协调.寒冷地区的废水处理站,其室外

7 管道和装置应保温.废水处理站周围应绿化. 5.4.9 未经处理的报废槽液应设专用贮槽(池)贮存,不得将其溢流或直接排放至排水系统.

6 工艺设计 6.1 含氰废水 6.1.1 含氰废水通常采用碱性氯化法二级氧化处理.氧化剂一般选用液氯、次氯酸钠、二氧化 氯等. 6.1.2 采用一级氧化处理时,可采用图

1 所示的基本工艺流程.采用二级氧化处理时,可采用 图2所示的基本工艺流程.一级氧化和二级氧化所需氧化剂应分阶段投加,投加比为 1∶1. 图1一级氧化处理含氰废水基本工艺流程 6.1.3 氧化剂的投入量应通过试验确定. 当无条件试验时, 其投入量宜按氰离子与活性氯的重量 比计算确定.其重量比:当一级氧化处理时宜为 1∶3~1∶4;

二级氧化处理时宜为 1∶7~1∶8. 6.1.4 pH 值控制和反应时间应满足下列要求: 图2二级氧化处理含氰废水基本工艺流程 6.1.4.1 采用次氯酸钠等进行一级氧化处理时,反应时废水的 pH 值应控制在 10~11. 6.1.4.2 采用二氧化氯等作氧化剂进行二级氧化处理时, 一级氧化的 pH 值应控制在 10~11, 反 污泥脱水 搅拌 调节池反应池沉淀池污泥 回用或排放 酸调 pH 氧化剂 含氰废水 碱污泥脱水搅拌 调节池反应池沉淀池污泥 回用或排放 酸调 pH 含氰废水 反应池搅拌 氧化剂 碱碱氧化剂

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题