编辑: 865397499 | 2013-09-04 |
3000 通用LED调光内芯Komfort 通用LED调光内芯Komfort 订货号 :
2455 00 使用说明
1 安全指南 电气设备的安装和连接只允许由电气专业人员执行.
可能引发严重伤害、火灾或财物损失.请完整阅读并遵守操作说明. 电击危险.在对设备或负载施工前先安全断开. 电击危险.设备不应断开.即使在关闭仪器的情况下,负载也没有断开电源. 当设置的运行方式与负载类型不匹配时,可能导致毁坏危险.在连接或更换负载时正确设置运行 方式. 火险.在使用感应变压器操作时,必须遵守每种变压器相应制造商的使用说明.只能使用符合 EN 61558-2-6(VDE 0570,第2-6 部分)的安全隔离变压器. 该说明书属于产品的组成部分,必须由最终用户妥善保管.
2 正常应用 C 开关和调节照明 C 根据 DIN
49073 安装至设备插座内 C 运行时使用合适的盖板
3 产品特性 产品特性 C 设备根据相位导通原理工作 C 自动或手动设置与负载相匹配的调光原理 C 通过 LED 显示设置的运行方式 C 可以在无零线情况下运行 C 通过节能型软启动接通 C 以上次设置的亮度或保存的开启亮度接通 C 开启亮度可长久保存 C 最小亮度可长久保存 C 可以连接分站 C 最迟
7 秒后长久切断电子短路保护 C 电子超温保护 通过功率放大器可以提升功率.
4 操作 切换照明或接通光亮 总站上的操作和旋转调光器分站的操作一致.
1 /
7 82598612 19.11.2018 系统
3000 通用LED调光内芯Komfort 图像?1: 切换照明或接通光亮 ? 短按调整旋钮:接通或关闭照明 (图像 1). ? 快速旋转调节旋钮:快速更改光度 (图像 1). ? 缓慢旋转调节旋钮:缓慢更改光度 (图像 1). 以最小或最大亮度接通照明 图像?2: 以最小或最大亮度接通 ? 将调节旋钮旋转四分之一圈,然后短按调节旋钮:已最小或最大亮度接通照明 (图像 2). 保存开启亮度 ? 设置亮度. ? 按住调节旋钮超过
4 秒. 开启亮度已保存.灯短暂熄灭又重新亮起即为按下. 删除接通亮度 ? 短按调整旋钮:通过保存的接通亮度接通照明. ? 按住调节旋钮超过
4 秒. 已删除接通亮度 达到最后设置的亮度值时接通.灯短暂熄灭又重新亮起即为按下. 通过带电键套或按键的双线、三线分站进行操作 ? 短按:接通或关闭照明. ? 照明关闭时按住:以最小亮度接通. ? 照明接通时长按:接通光亮.到达相应结束值时,调暗过程结束. 按键:每次重新长按按键均可切换调节方向. ? 照明接通时按住电键套超过
4 秒: 保存开启亮度保存开启亮度.灯短暂熄灭又重新亮起即为按下. 重新保存相同亮度时,删除接通亮度.达到最后设置的亮度值时接通.灯短暂熄灭又重新 亮起即为按下. 按键:无法保存或删除接通亮度.
2 /
7 82598612 19.11.2018 系统
3000 通用LED调光内芯Komfort
5 电气专业人员信息 5.1 安装和电气连接 危险! 电击导致生命危险. 断开设备.遮盖通电部件! 安装和电气连接 图像?3: 带可选分站的接线图 (1) 按键 Dimm-Mode (2) 调光原理的显示 LED (3) 旋转、三线调光器分站 (4) 2-线材-分站 (5) 按键,常开触点 每个
16 A 断路器连接最大
600 W 的LED 或节能灯.每个
16 A 断路器连接最大
600 W 的LED 或节能灯.连接变压器时,注意遵守变压器制造商的规定. 室内调光器适用于市面大多数 LED 灯的各种电子属性.只能在个别情况下达到所需结果. 可以无零线运行. 只有当亮灯按键具备一个单独的 N 端子时才能连接.