编辑: 865397499 | 2013-09-04 |
3 /
7 82598612 19.11.2018 系统
3000 通用LED调光内芯Komfort 图像?4: 可夹持导线截面 通过短时操作按键 Dimm-Mode (1) 可以切换灯光. 重置超温保护/短路保护 如果触发了电子过热或短路保护,那么将调光器断电. 5.2 调试 运行方式:普通,R,L,C,LED(出厂设置) C 自动校准为负荷、相位调整、或LED 相位导通 C 白炽灯、高压卤素灯、可调光高压 LED 或节能灯、卤素灯或 LED 灯的可调节电子或感应 变压器. 运行方式:LED 相位分段,{ 不允许连接感应变压器. C 白炽灯、高压卤素灯、用于卤素灯或 LED 灯的可相位分段的电子变压器,可相位分段的高 压LED 灯或节能灯. 运行方式:LED 相位分段,| 不允许连接感应变压器. C 白炽灯、高压卤素灯、用于卤素灯或 LED 灯的可相位分段的电子变压器,可相位分段的高 压LED 灯或节能灯. 设置运行方式和最小亮度 前提条件:负载已关闭. ? 按下按键 Dimm-Mode (1),直到 LED (2) 亮起. 图像?5: 根据调光原则分配 LED 颜色 ? 多次短按按键 Dimm-Mode (1),直到所需运行方式已选定. LED (2) 亮起,颜色为所选运行方式的颜色 (图像 5). ? 按住按键 Dimm-Mode (1) 超过
1 秒. LED (2) 闪烁.灯光切换为最小亮度并缓慢变亮. 运行方式切换为通用时首先校准为负载.继续按住按键 Dimm-Mode (1). 在最低暗度位置中,必须可识别灯具照明. ? 一旦达到所需的最小亮度,就松开按键 Dimm-Mode (1). LED (2) 亮起,运行方式和最小亮度设置完毕.
4 /
7 82598612 19.11.2018 系统
3000 通用LED调光内芯Komfort ? 再次更改可选的最低亮度:按住按键 Dimm-Mode (1) 超过
1 秒.灯光再次切换为最小亮 度并缓慢变亮. ? 保存设置:短按按键 Dimm-Mode (1) 不到
1 秒或
30 内不操作.LED (2) 熄灭.
6 技术数据 额定电压 AC
230 V~ 电源频率
50 /
60 Hz 备用功率 约.35 W 功率损耗 约4W周围温度 -5 ... +45 °C 时25°C 时的连接功率 (图像 6) 图像?6 运行方式 {:高压 LED 灯的连接功率为 常规 3...
200 W,带低压 LED 的电子变压器 的连接功率为常规 20...
200 W. 混合负载 电阻性的、电容性的
20 ...
420 W 电容性的、感应性的 不允许 电阻性的、感应性的
20 ...
420 VA 电阻性 LED 和 高压 LED 常规
3 ...
100 W 电阻灯和节能灯 常规
3 ...
100 W 功率说明包括变压器损耗. 以至少 85% 的额定负载运行感应电压器. 欧姆感应式混合负载:最多只需要 50% 的欧姆负载.否则可能导致测量错误. 无零线运行:最小负载
50 W.不适用于带高压 LED 和节能灯的负载. 功率降低 超过
25 °C 后每增加
5 °C -10% 安装在木墙或干墙中 -15% 安装在多路组合中 -20%
5 /
7 82598612 19.11.2018 系统
3000 通用LED调光内芯Komfort 功率放大器 参见功率放大器说明. 分机数量 三线,旋转调光器分站
10 双线,按键 无限 线缆总长度 负载线 最大
100 m 分站 最大
100 m
7 出现问题时的帮助 相连的 LED 或节能灯在最低调光位置关闭或闪烁 原因:设置的最小亮度过低. 提高最小亮度. 相连的灯在最低调光位置未接通或延迟接通 原因:设置的最小亮度过低. 提高最小亮度. 相连的 LED 或节能灯闪烁或发出嗡嗡声,无法进行正确调节,设备发出嗡嗡声 原因 1:灯具不可调光. 查看制造商的使用说明. 更换为其他型号的灯具. 原因 2:运行方式(调光原理)并不完全适用于灯具. 检查其他运行方式下的操作,必要时减少连接的负载. 手动设置运行方式. 更换为其他型号的灯具. 原因 3:调光器无零线连接. 可能的话,连接零线,否则将灯具更换为其他类型. 相连的 LED 或节能灯在最低调光位置时太亮;