表2-1 与中小学设计规范相符性分析一览表 中小学校设计规范 本项目设计情况 是否符合 要点 4.1.1 中小学校应建设在阳光充足、空气流动、 场地干燥、排水通畅、地势较高的宜建地段. 校内应有布置运动场地和提供设置基础市政设 施的条件. 项目选址苏州工业园区星湖街 西、西沈浒路北、华池街东;

校 内设有体育运动场地 (包含 400m 田径场、篮球场、排球场等) 符合 4.1.2 中小学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污 染超标的地段.校园及校内建筑与污染源的距 离应符合对各类污染源实施控制的国家现行有 关标准的规定. 项目所在区域为平原,地壳活动 相对稳定,无地震、地质塌裂等 自然灾害情况发生;

学校周边

100 m 范围内无工业企业,校园及校 内建筑与周边污染源的距离符合 相关标准规定 符合 4.1.3 中小学校建设应远离殡仪馆、医院的太平 项目与最近医院(九龙医院)距 符合

5 间、传染病院等建筑.与易燃易爆场所间的距 离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 G B50016 的有关规定. 离约 800m, 距离较远;

严格按 《建筑设计防火规范》设计 4.1.4 城镇完全小学的服务半径宜为

500 m,城 镇初级中学的服务半径宜为 1000m. 本项目为幼儿园、高中学校,服 务于环金鸡湖周边区域 符合 4.1.5 学校周边应有良好的交通条件,有条件时 宜设置临时停车场地.学校的规划布局应与生 源分布及周边交通相协调.与学校毗邻的城市 主干道应设置适当的安全设施,以保障学生安 全跨越. 按照设计要求,本项目位于苏州 工业园区星湖街西、 西沈浒路北、 华池街东,基地临城市道路,交 通方便快捷 符合 4.1.6 学校教学区的声环境质量应符合现行国家 标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 的有 关规定.学校主要教学用房设置窗户的外墙与 铁路路轨的距离不应小于

300 m,与高速路、 地上轨道交通线或城市主干道的距离不应小于 80m.当距离不足时,应采取有效的隔声措施. 按照规范要求设计 符合 4.1.7学校周界外25m范围内已有邻里建筑处的 噪声级不应超过现行国家标准《民用建筑隔声 设计规范》GB

50118 有关规定的限值. 周边 25m 范围噪声符合规定限制 符合 4.1.8 高压电线、长输天然气管道、输油管道严 禁穿越或跨越学校校园;

当在学校周边敷设时, 安全防护距离及防护措施应符合相关规定. 项目地无高压电线、长输天然气 管道、输油管道穿越或跨越 符合 设计内容及规模:本项目拟开发建设一所

12 班幼儿园、预留弹性教学空间

24 班、

60 班高中学校,总用地面积为 66996.77 平方米,总建筑面积 109921.46 平方米,其中地 上拟建筑面积 97554.40 平方米, 功能为学习和生活场所;

地下一层拟建筑面积 12367.06 平方米,功能为停车库及设备用房. 本项目建设经济技术指标见下表 2-2;

表2-2 项目建设经济技术指标

6 序号指标名称 单位 规划总指 标 备注

1 总用地面积 m2 66996.77 /

2 总建筑面积 m2 109921.46 /

3 地上建筑面积 m2 97554.40 /

4 其中高中部建筑面积 m2 83188.61 / 其中高中部教学区建筑面积 m2 50190.27 用于高中部教学等 高中部宿舍区建筑面积 m2 32998.34 用于高中部住宿 预留综合楼建筑面积 m2 7611.03 用于预留弹性教学空间 幼儿园地上建筑面积 m2 6754.76 用于幼儿园教学