编辑: 摇摆白勺白芍 2013-09-15

5 2.2 符号 fd――动荷载作用下材料强度设计值;

f――静荷载作用下材料强度设计值;

rd――动荷载作用下材料强度综合调整系数;

qe――作用在防护密闭门上的等效静荷载标准值;

γ0――结构重要性系数;

γG――永久荷载分项系数;

SGk――永久荷载效应标准值;

γQ――等效静荷载分项系数;

SQk――等效静荷载效应标准值;

R――结构构件承载力设计值;

R(・ )――结构构件承载力函数;

6 3 基本规定 3.0.1 城市地下综合管廊工程兼顾人防需要的设计应符合地下空间开发利用、人 民防空等专项规划和现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB

50838 的 相关要求. 3.0.2 进入城市地下综合管廊的给水、电力和通信等管线应满足战时安全使用要 求.城市地下综合管廊应满足战时维修人员维修操作的需要. [注]当有其他类型管道和线缆进入地下综合管廊时,战时一般应停止使用,并应采取管 道临时截断、封堵的措施. 3.0.3 城市地下综合管廊应至少设置

2 个战时出入口,且至少

1 个为楼梯式出入 口. 战时出入口之间距离不宜大于 3000m. 楼梯式出入口宜设在地面建筑倒塌范 围之外. 3.0.4 城市地下综合管廊应结合平时布置设置战时通风口部. 3.0.5 进出城市地下综合管廊的管线(包括夹层进出舱室的管线) ,应预埋满足防 护要求的套管. 3.0.6 投料口、通风口(井)以及与战时人员出入无关的平时人员出入口,战时 应采取临战封堵措施. 3.0.7 城市地下综合管廊战时楼梯式出入口应设置

6 级抗力的防护密闭门,防护 密闭门应向外开启. 防护密闭门门前通道净宽和净高应满足门扇开启及安装的要 求. 3.0.8 洞口封堵宜采用防护密闭门,当采用封堵构件进行封堵时,洞口周边应按 战时的防护密闭要求预留或预埋封堵转换所需的预埋件. 3.0.9 城市地下综合管廊兼顾人防需要施工图设计文件应当有防护功能平战转换 设计专篇.专篇内容应当包括防护功能平战转换工程量、设备清单、转换时限要 求、转换部位、方法和技术措施.

7 4 结构防护 4.1 一般规定 4.1.1 地下综合管廊结构在常规武器爆炸动荷载作用下, 其动力分析可采用等效 静荷载法. 4.1.2 地下综合管廊结构在常规武器爆炸动荷载作用下,应验算结构承载力;

对 主体结构变形、裂缝开展以及地基承载力与地基变形可不进行验算. 4.1.3 地下综合管廊的结构设计,应做到结构各个部位抗力相协调. 4.1.4 地下综合管廊结构除按本导则设计外, 尚应根据平时使用条件下对地下综 合管廊结构的要求进行设计, 并应取其中控制条件作为地下综合管廊结构设计的 依据. 4.2 工程材料 4.2.1 钢筋应采用 HRB

400、 HRB

500、 HPB300 级钢筋, 严禁采用冷轧带肋钢筋、 冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋. 4.2.2 混凝土强度等级不应低于 C30, 预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应 低于 C40. 4.2.3 在动荷载和静荷载同时作用或动荷载单独作用下, 材料强度设计值可按公 式4.2.3 计算确定: ? (4.2.3) 式中 ――动荷载作用下材料强度设计值(N/mm?);

――静荷载作用下材料强度设计值(N/mm?),应符合现行国家标 准《混凝土结构设计规范》GB

50010 的规定 ;

? ――动荷载作用下材料强度综合调整系数,可按表 4.2.3 确定.