编辑: 牛牛小龙人 | 2013-09-16 |
2 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F11 设定温度 F14CF13
28 ?C F12 回差温度 1C10
1 ?C F13 最高设定温度 30C100
35 ?C F14 最低设定温度 0C29
10 ?C F17 自动模式回差温度 0C20
3 ?C 压机类 F21 压缩机启动延时 1C10
3 分钟 F22 压缩机缺相相序保护选择 0C1
0 - 0:有保护 1:无保护 F23 过载保护电流 2C40
10 - 2:无电流保护 F24 压缩机数量(注1) 1C2
2 - 1:1 台压缩机 2:2 台压缩机 F25 水流开关恢复压机延迟时间 0C100
3 分钟 F26 压缩机低温限制温度 -20C10
0 无限制选-20 F27 低风速运行下限温度 -10C30
21 ?C -10:表示使用单速风机, 此时只有低风速输出. F28 低风速运行上限温度 35C100
44 ?C F29 压缩机控制模式(温控模式) 0C3
3 - 0:自动模式(C/H) 1:制热模式(Heat) 2:制冷模式(Cold) 3:按键切换模式(M) 化霜类 F31 化霜启动外机温度 -10C0 -2 ?C F32 化霜结束外机温度 5C35
20 ?C F33 化霜启动时间 1C120
5 分钟 F34 最大化霜时间 3C20
10 分钟 F35 外机温度传感器故障时, 启动 化霜环境温度 -10C20
7 ?C F37 四通阀模式 0C1
1 - 0:制热时不得电 1:制热时得电 水泵风 机类 F40 水泵选择 0C1
1 - 0:无水泵功能 1:有水泵功能 F41 水泵提前压缩机开启时间 1C10
3 分钟 F42 水泵滞后压缩机停止时间 0C10
3 分钟 F43 水泵停止时间 0C99
60 分钟 F44 水泵运行时间 0C99
5 分钟 F45 排气保护温度 90C135
115 ?C 停压缩机排气温度 F46 是否检测水流开关 0C1
1 - 1:检测 0:不检测 F47 风机过载保护 0C1
0 - 0:无风机过载保护 1:有风机过载保护 功能 设置类 F49 掉电记忆功能 0C1
0 - 0:不记忆系统状态 1:记忆系统状态 F50 蜂鸣器报警持续时间 0C606
0 秒0:无告警音 1-606:告警音时长设置 F71 水箱电加热自动模式开启环 境温度温度 -10C20
12 ?C F72 进出水温差过大保护 0C20
10 ?C F73 进水温度修正 -20C20
0 ?C F74 出水温度修正 -20C20
0 ?C F75 外机
1 温度修正 -20C20
0 ?C F76 外机
2 温度修正 -20C20
0 ?C F77 环境温度修正 -20C20
0 ?C F78 压缩机
1 排气温度修正 -20C20
0 ?C F79 压缩机
2 排气温度修正 -20C20
0 ?C 系统 设置类 F80 口令 0C999
0 - F80 为0,表示无口令 F81 温度单位 0C1
0 - 0:摄氏 1:华氏 F85 显示控制器累计工作时间 - - 天F86 控制器累计工作时间清零 no/yes no - 清除 F85 的累计时间 F87 试用时间 0C999
999 天 控制器累计工作时间超过试 用时间后将会停止工作,显 示告警代码 A99
0 表示无试用时间限制
3 测试类 F90 显示底板型号
981 F91 显示底板软件版本号
240 F92 显示显示板型号 P08 F93 显示显示板软件版本号
270 F97 厂家保留 F98 加氟 进入该功能后控制器显示 AdF .按任意键退出或
20 分钟后自动 退出 F99 测试输出信号 进入该功能后控制器显示 CCC , 依次吸合所有继电器, 作为外机 板测试用,严禁在线使用.按任意键退出或
30 秒后自动退出. F00 退出设置 *注1:当参数 F24=1 时,说明此系统为单压机系统,此时传感器外机温度
2、排气温度
2 可以不用连接,忽略高压 压力开关
2、低压压力开关
2 信号,也不会出现故障 A
13、A
14、A
23、A25. 4. 功能描述: 4.1. 温度控制: 4.1.1. 本控制器有制冷、制热、自动和按键切换四种温度控制模式,通过 F29 设置运行模式. F29=0: 自动模式(C/H),手操器显示 图标,仅在自动模式运行. F29=1: 制热模式(Heat),手操器显示 图标,仅在制热模式运行. F29=2: 制冷模式(Cold),手操器显示 图标,仅在制冷模式运行. F29=3: 按键切换模式(M),通过按手操器 M 键,显示 图标,同时按所选模式运 行. F29=0/1/2 时:M 键切换模式功能屏蔽,长按可进入定时模式. 4.1.2. 温度控制点由 进水设定温度 、 回差温度 和 自动模式回差温度 三个参数确定. a.在制冷模式下(F37=0,四通阀得电;