F37=1,四通阀失电),当温控探头上感知到的温度 高于 设定温度+回差温度 时启动制冷,一直到温度低于 设定温度-回差温度 时停止制冷;

b.在制热模式下(F37=0,四通阀失电;

F37=1,四通阀得电),当温控探头上感知到的温度 低于 设定温度-回差温度 时启动制热,一直到温度高于 设定温度+回差温度 时停止制热;

c.在自动模式下,当温控探头上感知到的温度高于 设定温度+自动模式回差温度 时启 动制冷,一直到温度低于 设定温度 时停止制冷,当温控探头上感知到的温度低于 设定温 度-自动模式回差温度 时启动制热,一直到温度高于 设定温度 时停止制热. 4.2. 各模式工作流程: 4.2.1. 制热工作的开机流程: 开机条件:进水温度(设定温度+回差温度);

压缩机停机时间≥压缩机启动延时 F21;

开机,四通阀失电,10 秒后水泵开,5 秒后风机开启(根据进水温度 TIN 和进水设定温度 TSETH 的值来决定开停压缩机) 4.2.4. 制冷工作的关机流程: 关机,压缩机

1 关闭,5 秒后压缩机

2 关闭,15 秒后风机关闭,30 秒后四通阀关闭,延时 压缩机关闭 F42 后循环水泵关闭. 4.2.5. 自动工作的开机流........