编辑: ddzhikoi | 2013-10-05 |
704880 /
00 08 /
2010 CN Set Reset
2 1 安全说明 ? 安装设备前,请阅读产品说明书.
确保产品适合您的应用范围,且不受任何限 制. ? 不遵守操作说明或技术资料可能导致人身伤害和/或财产损失. ? 在所有应用范围内,检查产品材料(→
6 技术资料)与待测介质是否兼容.
2 功能和特性 压力传感器可检测系统压力,切换两种互补输出 OUT1(插脚 4)/ OUT2(插脚
2 ): ? 若压力升高,则在达到设定值时,OUT1 会关闭/OUT2 会开启. ? 若压力降低,则在达到复位值时,OUT1 会开启/OUT2 会关闭. 应用范围 压力类型: 相对压力 订购号 测量范围 允许的 过载压力 爆破 压力 bar PSI bar PSI bar PSI PK6520 0...400 0...5
800 600
8 700
1 600
23 200 PK6521 0...250 0...3
625 400
5 800
1 000
14 500 PK6522 0...100 0...1
450 200
2 900
1 000
14 500 PK6523 0...25 0...363
60 870
500 7253 PK6524 0...10 0...145
25 362
300 4
350 避免静态和动态过压超出指定过载 压力. 即使仅在短时间内超过爆破压力,也可能损坏设备(造成人身伤害危险)!
3 安装 安装和卸除传感器前,请确保系统未承受任何压力.
4 电气连接 务必由合格的电工连接设备. 务必遵守电气设备安装相关的国内和国际法规. 电源电压应符合 EN
50178、SELV 和PELV 标准. ? 连接设备前,请切断电源.
3 CN
5 设定/操作 Set Reset
1 3
2 4 pnp pnp 500mA 500mA 9,6...
32 V DC
1 2
3 6
4 8
5 7 1: 锁环 2: 调节环(解锁后可手动调节) 3: 绿色 LED 电源电压正常 4: 管路连接 G? A;
拧紧扭矩为
25 Nm 5: 设定标记 6: 黄色 LED: 达到设定值,OUT1 开启/OUT2 关闭 7: FPM 密封垫/符合 DIN 3869-14 标准 8: M5 内螺纹 ? 设定值与复位值之间的最小差值 = 测量范围终值的 2%. ? 若要精确设定, 请将两个环都设定为最小值,然后再设定所需值.
4 6 技术资料 工作电压 [V]9.6...32 DC 额定电流 [mA]500 电流损耗 [mA]25 开关频率 [Hz]100 设定精度 [测量范围终值的百分比]2.5 特性偏差 [测量范围终值的百分比]1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) 重复性 [测量范围终值的百分比]0.5 温度变化率 [每10 K 测量范围终值的百分比]0.5 测量范围内 [°C]0...80 工作温度 [°C]25...80 介质温度 [°C]25...80 保护 IP
67 III 绝缘电阻 [M?100 (500 V DC) 抗冲击 [g]50 (DIN/IEC 68-2-27,11 ms) 抗振动 [g]20 (DIN / IEC 68-2-6,
10 -
2000 Hz) 外壳材料.Pocan;
PC (Macrolon);
FPM (Viton);
不锈钢 (316S12) 材料(接触介质)不锈钢 (316S12);
密封材料: FPM (Viton) EMC EN 61000-4-2 ESD:4/8 KV EN 61000-4-3 HF 辐射:10 V/m EN 61000-4-4 突波:2 kV EN 61000-4-6 HF 传导:10 V BFSL = 最佳拟合直线/LS = 限值设定
5 CN
7 比例图 61,6
12 M12x1
27 27 71,6 G1
4 / M5 7,5
2 1 尺寸以毫米为单位 (25.4 mm =
1 inch) 1: 拧紧扭矩
25 Nm 2: FPM 密封垫/符合 DIN 3869-14 标准