水冷式(冷)热风双压机组控制器功能规格 型号:E5221 Ver:xr1.

0 页码:1/10 深圳市金永光电子有限公司 产品规格书名称:风冷管道机组控制器 型号:E5221 版本:xr1.0 * *请在使用前详细阅读本手册, 以便掌握正确和安全的使用方法* * 版权所有 * 翻印必究 水冷式(冷)热风双压机组控制器功能规格 型号:E5221 Ver:xr1.0 页码:2/10

1 特点: 1. 本控制板适宜于双压缩机水 冷式空调机组2. 具有制冷,除湿,风扇,制热,自动模式. 3. 配备超大屏幕 LCD 具夜光线控器,操作界面友好. 4. 感温头缺失自动检测功能. 5. 辅助电加热,防止水路系统冻结功能. 6. 室内盘管防结冰及过热功能. 7. 具有压缩机过载保护,低压保护功能. 8. 睡眠功能(节能模式) . 9. 实时定时开关系统. 10. 抗干扰能力强. 11. 有多种运行参数可调,十分灵活. 12. 客户可查询全部温度参数.

2 功能描述: 2.0 主板控制输出: 压缩机一二,电加热,四通阀一(WV1),四通阀二(WV2),旁通阀一 (PWV1), 旁通阀二(PWV2),室内风机 LF,MF,HF,水泵(开机运行,关 机后延迟

30 秒关闭) 主板模拟输入: 回风感温头 ROOM,室内盘管感温头一 ID1,室内盘管感温头二 ID2, 出水感温头 WATER. 进水感温头 主板保护输入: * **每一路输入正常时通 220V 电,进入保护状态则断电. WAER---- 水流开关输入 HV1------ 高压保护一 LV1-------低压保护一 HV2------高压保护二 LV2-------低压保护二 拨码开关设置: 1#----合上为缩时工作,断开为正常工作.

2 #-----合上为禁止工作,断开为正常工作. 3#------ 合上为单冷 4#------合上具来电启动功能,断开则无 2.1 上电缺省设置: 初次上电时,根据检测到的室内温度,系统的初始设定为: 室内温度 设定温度 室内风速 模式 >

25℃ 24℃ 自动风速 制冷 2.2 睡眠功能: 本项功能仅在制冷,制热,自动模式下有效. 在制冷模式下,睡眠功能打开后半个小时,设定温度将增加 0.5℃;

一个小时后, 设定温度将增加 1℃;

两个小时后,设定温度将增加 2℃.此后设定温度不再变化. 水冷式(冷)热风双压机组控制器功能规格 型号:E5221 Ver:xr1.0 页码:3/10 在制热模式下, 睡眠功能打开后半个小时, 设定温度将减少 1℃;

一个小时后, 设定温度将减少 2℃;

两个小时后,设定温度将减少 3℃.此后设定温度不再变化. 在取消睡眠功能,或开关系统,切换工作模式,设定温度才会恢复. 图示如下: za 2.3 系统保护功能: 1. 压缩机只能在停止运行时间超过

3 分钟后才能再次起动. 压缩机起动后只能在运行时间超过

90 秒后才能关闭, 有故障及切换工作模式时 除外.

2 压缩机均衡磨损原则: 当仅需开一台压缩机时, 比较两台压缩机的累计运行时间, 优先启动累计运行时 短的那台, 若仅需关闭一台压缩机时, 优先关闭当前累计运行时间较长的那台压 缩机.

3 传感器异常: ap当温度传感器发生短路或断路时,停止所有压缩机运转,显示故障代码;

bp p 室内盘管温度传感器 室外盘管温度传感器发生短路或断路时,关闭相应系 统,显示故障代码,若另一系统处于正常待机状态,则将其投入正常运行,以 替待故障系统继续工作.

4 高压保护: 若高压开关断开,则该系统的旁通阀打开.

5 低压保护: 120分 设定温度 Ts+2 Ts+1 Ts+0.5 制冷模式 30分 睡眠打开 60分 时间 睡眠关闭 180分120分 设定温度 Ts-3 Ts-2 Ts-1 制热模式 60分 睡眠打开 睡眠关闭 时间 水冷式(冷)热风双压机组控制器功能规格 型号:E5221 Ver:xr1.0 页码:4/10 每次压缩机开启