编辑: LinDa_学友 | 2013-10-07 |
3 分钟内不检测低压端口,3 分钟后,低压开关持续断开
10 秒,则该系 统关闭,并显示故障代码.
6 每个压缩机系统配备有相应保护接口,若该系统有保护,则关闭该压缩机系统,若另一 系统处于正常待机状态,则将其投入正常运行,以替待故障系统继续工作,并显示故障 代码.
7 室内盘管保护 ap制冷时,当室内盘管温度低于 2℃且持续
2 分钟时,室内盘管防冻结保护;
bp制热时,当室内盘管温度高于 68℃时,室内盘管防过热保护;
室内盘管保护时,压缩机关闭,室内风机按原风速继续运行,压缩机状态指示灯闪 烁报警,室内显示故障代码.
8 水路系统保护 ap在手动开机后
2 分钟内不检测水流开关,2 分钟后水流开关持续断开
10 秒,则关闭 一切输出,并显示故障代码;
水流开关闭合后压机才能启动. bp制冷时,当出水温度大于 45℃(P1 参数)时,关闭一切输出,并显示故障代码.人工 复位;
制热时, 当出水温度低于 5℃(P2 参数) 时, 关闭一切输出, 并显示故障代码. 人工复位.当进出水温差大于 10℃,机组停机报警,须人工复位. c、制热时,当出水温度低于 7℃时,电加热开启, 出水温度高于 10℃时,电加热关闭.
9 通讯故障 当室内控制板
3 分钟内未收到室外板的返回信号时, 室内板将连续向室外控制器发出关 机命令,并显示故障代码. 3. 制冷模式描述: 3.1 当1.5℃>
T 室-T 设>
0℃时,按均衡磨损原则优先开启一台压缩机;
当T室-T 设>
1.5℃,且第一台压缩机已运行
30 秒后,则开启另一台压缩 机,使两台压缩机同时运行;
当-1℃0℃, 则进入 B 分区 3. 若2℃>
Ts-Tr>
1℃, 则进入 C 分区 4. 若Ts>
Tr+2℃, 则进入 D 分区 每个分区运行图示如下: 水冷式(冷)热风双压机组控制器功能规格 型号:E5221 Ver:xr1.0 页码:5/10
12 Min 关分区C开压缩机关室内低风速开时间30sec 30sec 6Min 6min
12 Min 压缩机室内低风速分区D关开关开时间30sec 在本模式下,压缩机和低速风扇会根据室内温度与设定稳定的不同差值而进 入不同的运行区域来达到除湿目的.
12 Min 压缩机室内低风速分区A关开关开时间12Min8Min关分区B开压缩机关室内低风速开4Min时间30sec30sec水冷式(冷)热风双压机组控制器功能规格 型号:E5221 Ver:xr1.0 页码:6/10 5. 制热模式描述: 5.0 温度补偿: 制热时实际设定温度为用户设定温度+1℃, 但面板显示的设定温度为用户设定 温度. 5.1 压缩机启停控制 当1.5℃>
T 设-T 室>
0℃时,压缩机按均衡磨损原则开启一台压缩机;
当T设-T 室>
1.5℃时,在第一台压缩机运行
30 秒后开启另一台压缩机,使 两台压缩机同时工作;
当T设-T 室1.5℃时,关闭所有压缩机;
压缩机每次启动后
90 秒内,系统不检测室内温度. 室内风机在压缩机启动后内盘温度大于 37℃的情况下启动,在压缩机关闭后 室内风机保持原来速度继续运行下去.(取消) 制热时,若两个系统的室内盘管温度都小于
25 度(P3 参数),则关闭室内风机;
若任 一系统的室内盘管温度上升到
30 度,则开启低风速;
上升到
35 度开启中风速,37 度(P4 参数)以上按用户设定风速运行. 5.2 四通阀换向 四通阀仅在制热模式下上电,运行非制热模式四通阀必须断电.四通阀只能在压缩 机关闭后