3 判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求的方法, 简称:权衡判断. 2.0.7 参照建筑 reference building 进行围护结构热工性能权衡判断时,作为计算满足标准要 求的全年供暖和空气调节能耗用的基准建筑. 2.0.8 综合部分负荷性能系数 (IPLV)integrated part load value 基于机组部分负荷时的性能系数值,按机组在各种负荷条 件下的累积负荷百分比进行加权计算获得的表示空气调节用 冷水机组部分负荷效率的单一数值. 2.0.9 集中供暖系统耗电输热比(EHR-h ) electricity consumption to transferred heat quantity ratio 设计工况下,集中供暖系统循环水泵总功耗(kW)与设计 热负荷(kW)的比值. 2.0.10 空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比[EC(H)R-a] electricity consumption to transferred cooling (heat) quantity ratio 设计工况下,空调冷(热)水系统循环水泵总功耗(kW) 与设计冷(热)负荷(kW)的比值. 2.0.11 电冷源综合制冷性能系数 (SCOP)system coefficient of refrigeration performance 名义工况下,电驱动的制冷系统的制冷量与制冷机、冷却 水泵及冷却塔净输入能量之比. 2.0.12 风道系统单位风量耗功率 (Ws)energy consumption per unit air volume of air duct system 设计工况下,空调、通风的风道系统输送单位风量(m3 /h) 所消耗的电功率(W) .

4 2.0.13 宗教建筑 religious building 与各类宗教活动相关的建筑,包括佛教寺院、道观、清真 寺、教堂等. 2.0.14 复合通风系统 hybrid ventilation system 在满足热舒适和室内空气质量的前提下,自然通风和机械 通风交替或联合运行的通风系统.

5 3 建筑与建筑热工 3.1 一般规定 3.1.1 公共建筑分类应符合下列规定:

1 单栋建筑面积大于 300m2 的建筑,或单栋建筑面积小于 或等于 300m2 但总建筑面积大于 1000m2 的建筑群,应为甲类 公共建筑;

2 单栋建筑面积小于或等于 300m2 的建筑,应为乙类公共 建筑. 3.1.2 各城市的建筑热工设计分区应按表 3.1.2 确定. 表3.1.2 各城市建筑热工设计分区 气候分区 代表城市 寒冷地区 郑州、安阳、濮阳、新乡、洛阳、商丘、开封、三门峡、 许昌、周口、漯河、济源、鹤壁、焦作 夏热冬冷地区 平顶山、南阳、驻马店、信阳 3.1.3 建筑群的规划设计应考虑减轻热岛效应.建筑的总平面 设计应有利于自然通风和冬季日照.建筑的主朝向宜选择本地 区最佳朝向或适宜朝向,且宜避开冬季主导风向. 3.1.4 建筑设计应遵循被动节能措施优先的原则,充分利用天 然采光、自然通风,结合围护结构保温隔热和遮阳措施,降低 建筑的用能需求. 3.1.5 建筑体形宜规整紧凑,避免过多的凹凸变化. 3.1.6 建筑总平面设计及平面布置应合理确定能源设备机房的

6 位置,缩短能源供应输送距离.同一公共建筑的冷热源机房宜 位于或靠近冷热负荷中心位置集中设置. 3.1.7 下列建筑的围护结构热工性能可不强制执行本标准:

1 宗教建筑;

2 独立公共卫生间;

3 使用年限在

5 年以下的临时建筑;

4 独立建造的变(配)电站、锅炉房、制冷站、泵站等动 力站房;

5 独立建造的非机动车库、汽车库、农贸市场、材料市场 等不设置供暖和空调设施的建筑. 3.2 建筑设计 3.2.1 寒冷地区公共建筑体形系数应符合表 3.2.1 的规定. 表3.2.1 寒冷地区公共建筑体形系数 单栋建筑面积 A(m2 ) 建筑体形系数