300800 ≤0.40 3.2.2 甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比(包括透光幕墙)不 宜大于 0.70. 3.2.3 单一立面窗墙面积比的计算应符合下列规定:

1 凸凹立面朝向应按其所在立面的朝向计算;

2 楼梯间和电梯间的外墙和外窗均应参与计算;

3 凸窗的顶板、底板和侧板的面积不应计入外墙面积;

7 4 一般的外窗的窗面积应按其窗洞口面积计算;

当凸窗顶板和侧板为不透光构造时, 窗面积应按窗洞口面积 计算;

当凸窗顶板和侧板为透光构造时,凸窗面积应按透光部 分窗扇的实际面积计算. 3.2.4 甲类公共建筑单一立面窗墙面积比小于 0.40 时,透光材 料的可见光透射比不应小于 0.60;

甲类公共建筑单一立面窗墙 面积比大于等于 0.40 时,透光材料的可见光透射比不应小于 0.40. 3.2.5 夏热冬冷地区的建筑各朝向外窗(包括透光幕墙)应采 取遮阳措施;

寒冷地区的建筑宜采取遮阳措施.当设置外遮阳 时应符合下列规定:

1 东西向宜设置活动外遮阳,南向宜设置水平外遮阳;

2 建筑外遮阳装置应兼顾通风及冬季日照. 3.2.6 建筑立面朝向的划分应符合下列规定:

1 北向为北偏西 60?至北偏东 60?;

2 南向为南偏西 30?至南偏东 30?;

3 西向为西偏北 30?至西偏南 60?(包括西偏北 30?和西偏南 60?) ;

4 东向为东偏北 30?至东偏南 60?(包括东偏北 30?和东偏南 60?) . 3.2.7 甲类公共建筑的屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积 的20%.当不能满足本条的规定时,必须按本标准规定的方法 进行权衡判断.

8 3.2.8 单一立面外窗(包括透光幕墙)的有效通风换气面积应 符合下列规定:

1 甲类公共建筑外窗(包括透光幕墙)应设可开启窗扇, 其有效通风换气面积不宜小于所在房间外窗所在外墙面积的 10%;

当透光幕墙受条件限制无法设置可开启窗扇时,应设置 通风换气装置;

2 乙类公共建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房 间窗面积的 30%. 3.2.9 外窗(包括透光幕墙)的有效通风换气面积应为开启扇 面积和窗开启后的空气流通界面面积的较小值. 3.2.10 寒冷地区建筑面向冬季主导风向的外门应设置门斗或 双层外门,其它外门宜设置门斗或应采取其它减少冷风渗透的 措施;

夏热冬冷地区建筑的外门应采取保温隔热措施. 3.2.11 建筑中庭应充分利用自然通风降温,可设置机械排风装 置加强自然通风. 3.2.12 建筑设计应充分利用天然采光. 天然采光不能满足照明 要求的场所,宜采用导光、反光等装置将自然光引入室内,并 结合照明控制系统对人工照明进行调光控制. 3.2.13 人员长期停留房间的内表面可见光反射比宜符合表 3.2.13 的规定. 表3.2.13 人员长期停留房间的内表面可见光反射比 房间内表面位置 可见光反射比 顶棚 0.7~0.9 墙面 0.5~0.8 地面 0.3~0.5

9 3.2.14 电梯应具备节能运行功能.两台及以上电梯集中排列 时,应设置群控措施.电梯应具备无外部召唤且轿箱内一段时 间无预置指令时,自动转为节能运行模式的功能. 3.2.15 自动扶梯、 自动人行步道应具备空载时暂停或低速运转 的功能. 3.3 围护结构热工设计 3.3.1 根据建筑热工设计的气候分区,甲类公共建筑的围护结 构热工性能应分别符合表 3.3.1-

1、表3.3.1-2 的规定.当不能满 足本条的规定时,必须按本标准规定的方法进行权衡判断. 表3.3.1-1 寒冷地区甲类公共建筑围护结构热工性能限值 围护结构部位 体形系数≤0.30 0.30........