编辑: 过于眷恋 | 2013-10-25 |
5 由结构本体或防火墙分隔的用于敷设管线的封闭空间. 2.1.18 市政公用管线 municipal pipe line 与人们生产生活相关的市政基础设施中的各种管道或管线. 【条文说明】2.1.21 主要包括给水、雨水、污水、雨污合流、热力、电信、电力、燃气、 工业管道或管线等. 2.2 符号2.2.1 材料性能 ――预应力筋或螺栓的抗拉强度设计值. 2.2.2 作用、作用效应及承载力 ――弯矩设计值;
――预制拼装综合管廊节段横向拼缝接头处弯矩设计值;
――预制拼装综合管廊节段横向拼缝接头处弯矩标准值;
――预制拼装综合管廊节段整浇部位弯矩设计值;
――轴向力设计值;
――预制拼装综合管廊节段横向拼缝接头处轴力设计值;
――预制拼装综合管廊节段整浇部位轴力设计值. 2.2.3 几何参数 ――截面宽度;
――截面高度;
――预制拼装综合管廊拼缝外缘张开量;
――预制拼装综合管廊拼缝外缘最大张开量;
――混凝土受压区高度;
――密封垫沟槽截面面积;
――密封垫截面面积;
――预应力筋或螺栓的截面面积;
6 ――预制拼装综合管廊拼缝相对转角. 2.2.4 计算系数及其他 ――旋转弹簧常数;
――系数;
――拼缝接头弯矩影响系数.
7 3 基本规定 3.0.2 综合管廊应统一规划,分期实施,满足管线近远期的使用和运营维护要求.综合管廊 工程设计应以综合管廊工程规划为依据. 【条文说明】 3.0.2 综合管廊建设实施应以综合管廊工程规划为指导, 保证综合管廊的系统 性,提高综合管廊效益,应根据规划确定的综合管廊断面和位置,综合考虑施工方式和与周 边构筑物的安全距离,预留相应的地下空间,保证后续建设项目实施. 3.0.3 综合管廊工程应结合新区建设、旧城改造、道路新(扩、改)建,轨道交通、地下空 间开发,地下主要管线改造等项目同步建设,宜在城市重要地段和管线密集区进行建设. 【条文说明】3.0.3 根据《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发(2013)36 号) 和《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发〔2014〕27 号),稳步推进城 市地下综合管廊建设,开展地下综合管廊试点工程,探索投融资、建设维护、定价收费、运 营管理等模式,提高综合管廊建设管理水平.通过试点示范效应,带动具备条件的城市结合 新区建设、旧城改造、道路新(改、扩)建,在重要地段和管线密集区建设综合管廊. 综合管廊的建设既要体现针对性, 又要体现协同性, 综合管廊建设要针对需求强烈的城 市重要地段和管线密集区,提高综合管廊实施效果;
综合管廊建设也要与新区建设、旧城改 造、道路建设等相关项目协同推进,提高可实施性. 3.0.5 综合管廊工程规划、设计应与各类工程管线统筹协调. 【条文说明】3.0.5 综合管廊主要为各类城市工程管线服务,规划设计阶段应以管线规划 及其工艺需求为主要依据, 建设过程中应与直埋管线在平面和竖向布置相协调, 建成后的运 营维护应确保纳入管线的安全运行. 3.0.6 纳入综合管廊的工程管线设计应符合综合管廊总体设计的规定及国家现行相应管线 设计标准的规定.管线专项设计应与综合管廊设计同步展开. 【条文说明】3.0.6 综合管廊工程设计内容应包含平面布置、竖向设计、断面布置、节点设 计等总体设计,结构设计,以及电气、监控和报警、通风、排水、消防等附属设施的工程设 计. 为确保综合管廊内各类管线安全运行, 纳入综合管廊内的管线均应根据管线运行特点和 进入综合管廊后的特殊要求进行管线专项设计, 管线专项设计应符合本规范和相关专业规范 的技术规定.