编辑: ddzhikoi 2019-07-29
安装说明书 适用网关型号(一网两串:1 个网口、2 个RS232/485) 型号: HMI1002-ARM-4G 1.

网关硬件参数 型号 HMI1002-ARM-4G 系统 LINUX 网口

1 个100M/10M 工业网卡 处理器

1 核300MHz 串口

2 个全隔离 RS485/RS232(复用关系) 内存 64M 按键

1 个Reset 键(重置 IP) FLASH 128M 尺寸 136mm*89mm*34mm(L*W* H) 功率 6W 重量 400g (不含天线) 电源 AC/DC 12-24V 材质 镀锌钢板外壳 SIM 卡 支持 4G 全网通 温度 -20~70℃(工作) -40~85℃(储运) 湿度 20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) 2. 网关图 3. 接线说明 电源 :交直流 AC/DC 12~24V;

网口:默认 IP 地址 192.168.1.88;

全隔离 RS485 接口:2 个全隔离 RS485 接口 A 接正(+) B 接负(-) GND(接地线) 全隔离 RS232 接口:2 路全隔离 RS232 接口 Rx(2) TX(3)GND(5) (注:与RS485 为复用关系) 4. 网关安装示意图 导轨式 5. 网关使用配置步骤(参考 X2View 组态软件操作说明书): ? 登录网关 Web 服务器网线接到网口, 默认 IP 地址: 192.168.1.88 登录用户名: admin 密码:admin123456) ? 登陆迅饶官网 http://www.opcmaster.com/服务与支持/下载中心/WEB 组态软件 X2View.下载软件(该软件为绿色免安装) ? 使用 X2View 组态软件配置相应工程(具体操作请参考 Help 文件夹下的 PDF 文档) ? 工程文件上传到网关 6. 支持常见设备类型 温控器 热量表 水表 电表 PLC 流量计 锅炉 电梯 智能照明 UPS 精密空调 冷水机组 空调多联机 环保协议 消防报警 计量称重 太阳能控制系统 绿米网关 7. 采集端支持近

200 种的协议 8. 常见问题 问1:如何修改网关的 IP 地址? 答1: 网关出厂默认的 IP 地址 192.168.1.88, 子网掩码 255.255.255.0, 默认网关 192.168.1.1. 用户第一次使用的时候用电脑和网关之间用网线直连, 然后把电脑 IP 地址改到和网关同一 个网段内 (如电脑上的 IP 改为 192.168.1.55) , 在ping 通网关 IP 地址的情况下, 打开浏览器, 输入网关 IP 地址 192.168.1.88,登录网关的 Web 服务器,在"网口设置"一栏设置 IP 地址. 问2:网关 IP 忘记了怎么办? 答2:重置 IP :当用户忘记网关 IP 地址,可长按网关 Reset 按钮直到网关"嘀嘀嘀"响,两个网 口暂时恢复默认 IP 地址, 此时通过网口登录 http://192.168.1.88/login.html 查看网关原 IP 地址. (该操作即时生效,断电后失效.) 问3:配置的工程文件保存在电脑里找不到了怎么办? 答3:可以在配置软件里下载;

或者登录网关,到WEB 页面"下载文件",点击"工程文件"下载即 可. 问4:通讯不上有哪些原因? 答4:检查物理连接是否正确;

站号是否正确;

寄存器地址是否正确;

批量传输太大等等. 迅饶免费开放软件 BACnetScan 扫描软件、MBus 扫描工具、Lumiscan 绿米智能家居扫描工具 新产品及解决方案欢迎关注上海迅饶微信公众号: BACnet 上海迅饶自动化科技有限公司 TEL:021-58776098 地址:上海市浦东新区金海路

2588 号1幢A区466 室 技术支持:021-20252795 网址 1:www.opcmaster.com 销售电话

13564889340 联系人: 陈小姐 网址 2:www.bacnetchina.com 部分协议 BACnet IP BACnet MS/TP Modbus RTU Modbus TCP SNMP OPC XML-DA MBus_EnergyMeter_EN 欧洲标准热量表 MBus_EnergerMeter Mbus 国产热量表 MBus_WaterMeter Mbus 国产水表 Otis Elevator BA Interface 奥的斯电梯 DLT645-1997 多功能电表

1997 标准 DLT645-2007 多功能电表

2007 标准 Modbus PM800 施耐德电表 Modbus_DAIKIN_IRACC 大金空调网关 DAIKIN_DRCH-R5 大金 P 板_大金空调监控 EMERSON_ACM03U1 艾默生精密空调 Hitachi_Chiller 日立冷机 Mitsubishi Melsec_Q_TCP 三菱 Q 系列 TCP 通讯 OMRON_FINS_UDP 欧姆龙 FINS UDP 系列 PLC LS_GM_GLOFA_Enet 韩国 LG GLOFA-GM PLC Siemens S7-1200 Network 西门子

1200 PLC KNXnetIP_MultiCast 智能照明-组播 Lutron_Telnet 路创 Telnet 协议 EMERSON_HIPULSE 艾默生 UPS 电总协议 NOTIFIRE_NFS2_3030_CRT 诺帝菲尔消防报警系统 METTLER_TOLEDO_SICS 梅特勒-托利多称重秤 Lumi_Gateway 绿米网关

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题