编辑: 迷音桑 2019-08-03
审批意见: 经建设项目集中审批小组研究和签批,对《昌乐东方医院东方医院项目环境影响报告表》提出以 下审批意见:

一、该项目建设地点位于昌乐县红河镇大宅科社区,项目法人代表宋兴俭.

项目总投资

900 万元, 其中环保投资

17 万元,项目占地面积

2194 平方米,总建筑面积

2120 平方米,其中综合楼建筑三层, 建筑面积

1800 平方米:其中一层建筑面积

600 平方米,二层建筑面积

600 平方米,三层建筑面积

600 平方米;

仓库两座,建筑面积

120 平方米:1#仓库建筑面积

60 平方米,2#仓库建筑面积

60 平方米;

洗衣房建筑面积

65 平方米;

氧气罐储藏室建筑面积

70 平方米;

医疗废物储存间建筑面积

50 平方米;

门卫建筑面积

15 平方米.项目购置彩色多普勒超声、心电图机、自动生化分析仪等设备共计

13 台. 项目建成后,拟设床位

50 张.在落实相应的污染防治措施、环境风险防范措施和生态保护措施后,能 够满足环境保护要求,同意项目建设.

二、该项目须重点落实报告表中提出的各项环保措施及以下要求:

1、严格遵守污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的"三同时"原则.

2、严格按照审批工艺和审批范围组织生产.该项目伴有的辐射设备、设施,应按有关规定另外 办理环保审批手续.

3、项目采用电(空调)制冷和取暖,污被服、器械消毒等采用电锅炉蒸汽加热、紫外线消毒方 法进行消毒,不得新上燃煤(燃油)锅炉.

4、新建一座 20m

3 /d 的污水处理站,污水处理采用"SBR+二氧化氯消毒工艺",院区设置污水暂 存池,设计容积为 40m

3 .项目污泥压滤废水在医院污水处理系统内循环使用,不得外排;

门诊及检验 科室检验废水经过预处理(酸性废水经中和处理,含氰废水采用碱式氯化法进行处理)、病房及医护 人员生活废水经化粪池处理和洗衣废水一起进入院区污水处理站处理后排入污水暂存池暂存后,运至 昌乐蓝宝石水务发展有限公司进行处理,排放确保满足《山东省医疗废物污染控制标准》 (DB37/596-2006)中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的 A 等级标准和污水处理厂的进水水质要求.项目必须采取严格防渗措施,不得造成污水下渗污染地下水.

5、项目污水处理站散发的恶臭气体经"离心风机+生物滤池除臭装置"治理后通过

15 米排气筒 排放,排放确保满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求和《医疗机构水污染排放 标准》(GB18466-2005)表3标准要求.

6、选用低噪声设备,对生产机械设备采取减振、隔声等措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂 界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的

2 类标准.

7、项目产生的废包装材料经统一收集后外售综合利用;

项目产生的次氯酸钠桶经统一收集后由 原生产厂家回收;

生活垃圾由环卫部门集中清运,统一处理.所有固体废物必须全部综合利用,不得 造成二次污染,并符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599―2001)及修改单 要求.项目产生的污水处理污泥、医疗废物属于危险废物,应按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及修改单要求,建设危险废物暂存库,并严格按照相关规定管理运行,外运处置的 危险废物委托具备相应资质的单位运输和处置.

8、制定突发环境事件应急预案,落实各项环境风险防范措施,防止发生突发环境事件和污染危 害.

9、该项目的环境影响评价文件批准后,其性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重 大变动的,应按照法律法规的规定,重新履行相关审批手续;

该项目的环境影响评价文件自批准之日 起超过五年,方决定开工建设的,其环境影响评价文件须报我局重新审核.

10、根据新的有关政策与标准要求,及时采取相应的污染防治措施,提升污染防治能力,确保污 染物达标排放.

11、建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后,其主体工程方可投入生产或者使用.

12、你单位在接到本批复意见后

10 个工作日内,将批准后的环境影响评价报告送昌乐县环境监 察大队和当地环保所,并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督监察.