4 表2能源效率等级对应的制冷综合性能系数指标(W/W) 能效等级 名义制冷量(CC) W

5 4

3 2

1 CC ≤28

000 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60

28 000

84000 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 5.2 制冷综合性能系数(IPLV(C))的标注值应在其额定能源效率等级对应的取值范围内.

6 节能评价值 多联式空调(热泵)机组的节能评价值为表

2 中能效等级的

2 级所对应的制冷综合性 能系数(IPLV(C))指标.

7 试验方法 7.1 制冷综合性能系数(IPLV(C))的测试方法按照 GB/T

18837 的相关规定执行.制冷 综合性能系数(IPLV(C))实测值保留两位小数. 7.2 制冷综合性能系数(IPLV(C))测试时,室内机的型式为适合 IPLV 检测、最少数量的 最小静压室内机组合. 7.3 对于制冷量非连续可调的机组,制冷综合性能系数(IPLV(C))需要作 C7.5% 的修正, 以反映开停机的能耗损失. 7.4 对于模块型多联式空调(热泵)机组,以基本模块进行措施.

8 检验规则 8.1 能效限定值应作为机组出厂检验的抽检项目. 8.2 抽取一台样品,测试产品的制冷综合性能系数(IPLV(C)).若不满足规定要求,再GB xxxxxx―xxxx

5 抽取二台样品,实测值均应满足规定要求,否则判定该批次为不合格.

9 能源效率等级标注 9.1 对模块型多联式空调(热泵)机组,应标出基本模块的 IPLV(C)值. 9.2 生产厂家应根据本标准的要求和测试结果,确定产品的额定能源效率等级、制冷综合 性能系数(IPLV(C)),并在能效标识中标注. 9.3 生产厂家应在其产品的出厂文件上注明该产品的名义制冷量、制冷消耗功率、额定能 源效率等级、所依据的标准号. GB xxxxxx―xxxx

6 附录 A (规范性附录)

4 年后实施的多联式空调(热泵)机组能效标准技术要求 A1 目标能效限定值 表A1

4 年后实施的机组综合性能系数(IPLV(C))限定值 名义制冷量(CC) 制冷综合性能系数 (IPLV(C)) W W/W CC≤28

000 3.20

28 000

84000 3.10