编辑: ok2015 | 2013-12-24 |
412 9.8 ≤20 COD 209.3 22.3 COD 309.5 21.3 ≤60 BOD5 - - BOD5 210.1 16.1 ≤20 NH3-N
22 0.324 NH3-N 28.564 0.208 ≤8 色度(倍)
70 10 色度(倍)
50 20 ≤30 TP 1.073 0.057 TP 1.436 0.088 ≤1 石油类 1.43 0.14 石油类 2.36 0.33 ≤3 粪大肠菌 群(个/L) - - 粪大肠菌群 (个/L) 1.6*105
3300 ≤10000 动植物油 2.77 0.09 动植物油 3.11 0.96 ≤3 阴离子表 面活性剂 0.95 0.06 阴离子表面 活性剂 0.755 未检出 ≤1 总氮 30.159 0.583 总氮 37.302 0.421 ≤20 据上表可知,宣汉县城市生活污水处理厂(一期)工程进水水质浓度波动较大.出水 水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,实现达标排 放,但出水水质不稳定.且现状污水处理厂出水水质指标执行的是《城镇污水处理厂污染 物排放标准》(GB18918-2002)规定的一级B标准,按照最新环境保护要求,城市污水处理
4 厂出厂水水质指标应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的一 级A标准,因此该厂急需提标改造.
3、项目建设必要性小结 根据前文分析可知,宣汉县城市生活污水处理厂(一期)工程以ICEAS为主体的二级处 理流程.但在实际运行过程中该生化池处理效果不尽人意,处理水水质不稳定,且现有污 水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的一级B 标准.为了有效稳定尾水水质,执行最新环境保护要求,本次改扩建将宣汉县城市生活污 水处理厂(一期)工程ICEAS池改造为生物移动床(BMR)工艺,在池内曝气区投加改性 生物悬浮填料;
将一期现有罗茨鼓风机更换为空气悬浮高速离心鼓风机;
将一期现有污泥 脱水方案改为污泥深度脱水;
在现有厂区预留空地上,扩建二期工程,采用MBBR生化处理 工艺,处理能力为2.5万m3 /d,改扩建完成后,宣汉县城市生活污水处理厂处理总能力为5.0 万m3 /d,污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准 的A类标准后排入州河. 综上, 本项目改扩建完成后, 通过 以新带老 措施可确保宣汉县城市生活污水处理厂出 水水质更稳定,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准;
同时增加污水处理能力,减少污水直排对区域地表水体的影响.从环保角度看,改扩建后 污水处理工艺技术、经济更优.
三、产业政策、规划及选址符合性分析
1、产业政策符合性分析 本项目为宣汉县城市生活污水处理厂提标改造及二期工程项目,根据《国民经济行业 分类》(GB/T4754-2011),本项目属于污水处理及其再生利用(D4620);
本项目属于 中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令 《产业结构调整指导目录 (2011年本) (修正) 》 中鼓励类第三十八款 环境保护与资源节约利用 第15条 三废综合利用及治理工程 . 2017年7月28日, 宣汉县发展和改革局出具了 关于宣汉县城市生活污水处理厂提标改 造及二期工程可行性研究报告的批复 (宣发改环资【2017】10号),同意项目建设. 因此,项目建设符合国家现行相关的产业政策.
2、规划符合性分析 项目选址在宣汉县城市生活污水处理厂(一期)工程已征的预留地中建设,无新增占
5 地.根据出具的《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》,项目建设符合宣汉 县土地利用总体规划和宣汉县城市规划要求. 综上,项目符合宣汉县总体规划要求.