16 砼的振捣采用¢50 型插入式振动棒,使用时应按如下规定操作:首先 每一振点的振捣时应使砼表面呈现浮浆和砼不再下沉为落,且振捣棒 的插入点间距不宜大于 1.5 倍振捣棒作用半径,振捣棒与模板的距离 不宜大于 0.5 倍振捣棒作用半径,并避免碰撞钢筋、模板和预埋件, 同时振捣棒插入下层砼深度应不小于 50mm. 3.柱的砼浇筑: 1) 柱浇筑前底部应先填以 5-10cm 厚与砼配合比相同减去石子的砂 浆, 柱砼应分层振捣, 使用插入式振捣器时每层厚度不大于 50cm, 振捣棒不得触动钢筋和预埋件.除上面振捣外,下面要有人随时 敲打模板. 2) 柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面 50mm.在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇 1―1.5h, 使其获得初步沉实,再继续浇筑. 3) 浇筑完后,应随时将伸出的搭接钢筋整理到位. 4.梁、板混凝土浇筑: 本工程梁板砼浇捣将采用泵送的方法,将砼输送至浇捣部位. 1) 梁、板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用 赶浆法 ,即先浇 筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混 凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进 行. 2) 为减小对模板的侧压力和防止冷缝的形成, 浇捣时,浇筑与振捣必 须紧密配合,第一层下料慢些,梁底及梁侧部位要注意振实,振捣 时不得触动钢筋及预埋件.该每层水平施工缝应在其初凝前对上 层混凝土进行连续浇捣. 3) 梁柱节点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度 等级的混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣. 4) 浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用振捣棒进行振实, 无气 泡、 浆出齐后再用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子 抹平.砼表面平整度及标高一定要控制到位,施工缝处或有预埋 件及插筋处用木抹子找平.浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊 混凝土. 5) 后浇带

800 宽,在主体施工完毕后

14 天浇灌混凝土,施工时砼温 度应不高于主体砼施工时的温度;

后浇带处梁板钢筋不允许切断;

施工时后浇带跨内模板立柱不得拆除,待后浇砼养护完毕后方可 拆除;

后浇带施工前应将其表面清理干净并凿毛,然后将其表面 刷涂水泥净浆或混凝土界面处理剂,并及时浇筑混凝土,浇筑补 偿收缩混凝土,其强度等级不应低于两侧混凝土.后浇带混凝土 的养护时间不得少于

28 天. 5.楼梯混凝土浇筑: 1) 楼梯混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再 与踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子(或 塑料抹子)将踏步上表面抹平. 2) 施工缝位置:楼梯砼宜连续浇筑完,多层楼梯的施工缝应留在楼梯 段1/3 的部位,施工缝应垂直于楼梯板留置. 6.砼的养护: 在已浇筑的砼强度未达到 1.2Mpa,不得在其上踩踏、配模及支 架.砼浇筑完毕后,应在 12h 以内用塑料薄膜草袋加以覆盖和浇水, 浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态,屋面砼养护应采用蓄 水养护,养护期一般不小于

7 昼夜,防水砼养护期不少于 14d. 7.施工中应注意的质量问题: 1) 蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不实或漏振,模板有缝隙 使水泥浆流失,钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大,柱、墙 根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成. 2) 露筋:原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板造 成露筋,或梁、板底部振捣不实,也可能出现露筋. 3) 麻面:拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表 面混凝土易粘附在模板上造成........