编辑: kr9梯 | 2019-07-30 |
大部份的反应器所在区域的建筑和一个 毗邻的仓库被爆炸和大火损毁了.大火产生的浓烟飘到了居民区上 空,当局因此发布了疏散命令.后来这个工厂再也没有重建.美国 化学安全与危害调查委员会(CSB)为此发布一份关于这次事故的报 告和视频:http://www.csb.gov/formosa-plastics-vinyl-chloride-explosion/ CSB的调查识别出了此次事故的许多的根原因,这包括:在工厂 的设计和运行上,没有充分考虑到潜在的人为失误;
没有跟进和执 行先前事故的整改建议;
依赖程序来防止重大事故;
应对易燃性材 料大量泄漏的应急响应程序不充分. 本期《警示灯》聚焦引发这次事故的具体事件,作为工厂操作 人员或维修人员,你能够直接对这些事件产生影响.这家工厂有24 套基本相似的聚氯乙烯批生产反应器,批处理的末期,要用水来清 洗、洗净反应器里的有毒易燃的蒸气.然后把清洗后的水排放到敞 如果你打不开阀门,不要强制打开――要查找打不开的原因! 为什么我打不开那个阀门? 2013年6月?如果你试图去操作某个气动阀或者电动阀(打开或关闭),而它却不动作,要停下来想一想.也许有一个 很好的理由来解释为什么这个阀门不动作.例如: ? 也许这个阀门并不是你想要去操作的那一个! ? 这个阀门也许处于安全联锁保护下而不允许任何操作. ? 由于某种维修工作或其它原因需要把设备隔离或锁定,阀门也许被锁定或动力源或许被解除. ? 如果阀门没有按正常控制动作,千万不要把执行器连上气源或其它类型的动力源,以强制使阀门直接动作. ? 如果阀门打不开,而且有旁路,不要使用旁路来建立和维持流量,除非你完全清楚阀门打不开的原因. ? 如果你不能操作某个阀门,要联系你的管理人员和工程师,以获取帮助来了解阀门不动作的原因.在没有 搞清阀门不动作的原因之前,不要采取任何行动. ? 如果你不能操作一台设备,如:你不能启动或停止某台泵或搅拌器,或者你无法运行其他任何设备,做与 阀门一样的处理.要了解其原因,任何时候都不要强制设备动作. ? 敬请观看有关这次事故的视频,以了解其中的所有根原因和教训. 开式的下水沟里,下水沟就位于反应器下方的地面上.据信,这次事故发端于一位操作人员想给一个已经洗净 的反应器排水.可是,这名操作人员却走向了另一个反应器 ―― 而此时这个反应器正处于反应阶段.反应器 内的混合物含有可燃的聚氯乙烯,压力估计在70 psig(译者注: psig 是压力单位,1 psig=0.00689 MPa).这名 操作人员打不开位于反应器底部的气动阀 ―― 因为反应器内有压力时,安全联锁会防止阀门被打开.人们相 信这名操作人员把附近的的压缩空气连接到了阀门上,强制使其打开,反应混合物因此被排泄到了建筑物内. 最后释放物中的可燃蒸气被点燃. http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx 提供给制造业人员的信息 本期由 公司赞助 www.aiche.org/ccps AIChE ? 2013. 保留版权.鼓励用于非商业和教育目的的复制.但严格禁止除CCPS外的任何人员以销售为目的的复制. 与我们联系: [email protected] 或646-495-1371 本刊通常可获得阿拉伯、南非荷兰文、中、丹麦、荷兰、英、法、德、希腊、古吉拉特、希伯来、意大利、日、朝鲜、马来、马拉地、挪威、波斯、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄、西班牙、瑞典、泰卢固、泰、土耳其以及越南文版本. www.iomosaic.com