6 3. 面板及配置说明 3.1 面板说明 序号 说明 ① 实时温湿度显示 ② 温度或湿度报警提示 ③ 网络通信断开提示 ④ 轮显已存储数量、系统时间 ⑤ 是否处于参数修改模式的提示 ⑥ 无线信号强度指示 ⑦ 剩余电量显示,外置电源款产品显示电量满 RS-WS-WIFI-6 系列温湿度变送器使用说明 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
7 3.2 配置说明
1、根据需要连接声光报警器或者其他报警设备(此步骤非必须);
2、将usb 转485 接入电脑,给设备上电,对设备进行配置;
3、配置完毕后 usb 转485 拔开;
4、设备断电再重启后即可将数据上传至局域网内或广域网的监控平台. 4.设备安装说明 4.1 设备安装前检查 温湿度变送器设备
1 台12V/1A 防水电源
1 台USB 转485 合格证、保修卡、校准报告等 壁挂扣
1 对、膨胀塞
2 个、自攻丝
2 个、沉头螺钉
2 个 声光报警器(选配) 4.2.外形尺寸 RS-WS-WIFI-6 系列温湿度变送器使用说明 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
8 4.3 接口说明 序号 说明 序号 说明
1 电源正(10~30V DC)
5 485-A(配置 A 线)
2 电源负
6 485-B(配置 B 线)
3 第一路继电器常开点(选配)
7 第二路继电器常开点(选配)
4 8 特别说明: 1)电源插孔供电或免螺丝端子处供电均可. 2)两路继电器为常开触点输出,可任意关联报警事项,具体见说明书按键设置部分. 4.4 安装说明 为方便现场施工,我司提供了两种设备安装方式: 1)葫芦孔安装 说明:在墙面固定位置打入自攻丝及膨胀螺丝,壁挂方式挂接到葫芦孔. 2)壁挂扣安装 RS-WS-WIFI-6 系列温湿度变送器使用说明 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
9 说明:挂钩一面使用沉头螺钉安装到墙壁上,另一面使用螺丝钉安装到设备上,然后将两部 分挂到一起即可. 5. 配置软件使用说明 5.1 配置软件使用注意 在使用 RS-WS-WIFI-6 系列配置软件前应确保设备已通过 USB 转485 连接电脑并上 电;
打开软件后,选择并打开串口,使设备进入配置模式;
一般对参数遵循先读取--》修改 --》保存的原则;
在配置完所有的参数后,点击 进入工作模式 按钮,设备也会自动进入 工作模式. 1) 双击 打开软件. 2)选择串口号并打开串口 RS-WS-WIFI-6 系列温湿度变送器使用说明 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
10 串口号此处应该选取我们提供 USB 转换模块所提供的串口,此处可在设备管理器中查 看,具体步骤为:右击 我的电脑 选择 管理 ,然后选择 设备管理器 找到 端口 , 确认串口号. 3)点击 连接设备 按钮.若设备连接成功,则在状态栏中会显示设备正常连接状态如 所示.第一行代表设备是否已和配置软件连接;
第二行代表设备是否已准备就绪;
第三行代 表设备处于配置模式. 设备工作模式说明: 配置模式:当点击进入配置模式后,设备会弹出进入配置模式的状态.在配置模式下可 进行设备运行参数和网络参数的配置. RS-WS-WIFI-6 系列温湿度变送器使用说明 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
11 5.2 运行参数读取与配置 1) 设备成功进入配置模式后可点击 读取运行参数 按钮进行运行参数读取, 点击 配置运行参数 进行运行参数的下载存储. ? 终端地址:为设备唯一的地址,软件监控平台就是根据此地址来区分不同的设备. ? 登陆帧间隔时间:设备进行注册时上送登陆帧的间隔时间,默认为 5S,用户可不必修 改. ? 心跳包间隔时间:若链路上没有数据时,设备维持链路链接的时间,即设备每隔间隔时 间就发送一个心跳包,本时间间隔默认为 60S,用户可不必修改. ? 主动上送帧间隔时间:设备主动上送数据的间隔时间,本时间即为温湿度更新的时间, RS-WS-WIFI-6 系列温湿度变送器使用说明 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com