编辑: XR30273052 2014-02-03

12 若用户对温湿度时间相应要求较高,则可将此时间设短,若用户想减少网络负荷,则可 将本时间设长,本时间范围是 1~10000S,但要小于心跳包间隔时间,一般设置为

10 即可. ? 温度上限、湿度上限:为设备的温度报警上限和湿度报警上限. ? 温度下限、湿度下限:为设备的温度报警下限和湿度报警下限. ? 温度回差、湿度回差:为设备作为控制器使用时的温度和湿度控制回差. ? 温度偏差、湿度偏差:为设备现场调整温湿度值使用. ? 温度上限报警使能、温度下限报警使能、湿度上限报警使能、湿度下限报警使能:开 启或关闭对应的上限报警功能. 以上温度上下限,可作为报警使用,温湿度超限后,设备报警指示灯会闪烁,内置蜂鸣 器会连续报警.温湿度回差,是作为控制使用,从而实现温湿度回差控制. ? 设备数据记录间隔:设备可内置存储,此参数为存储在设备中的数据的记录间隔,可设 置范围:1-10000 分钟. ? 数据记录模式: 不存储 为关闭存储功能;

自动存储 为当设备与软件平台通信断 开后,自动存储,设备连接上软件平台后存储停止,结合数据自动上传,来确保数据永 不丢失;

连续存储 为无论是否连接上了软件平台,设备均会一直按存储间隔进行数 据存储. ? 设备中存储的数据主动上传: 若勾选, 则设备连接上软件平台后首先上传设备中已存储 的数据,若不勾选,则设备中存储的数据等待软件平台的召测. 5.3 WIFI 网络参数读取与配置 1)点击 读取网络参数 按钮可将设备网络参数上传.若提示读取网络参数失败,检 查设备是否已上电,配置端口接线是否正确.可将设备重启再次进入配置模式,进行网络参 数读取. RS-WS-WIFI-6 系列温湿度变送器使用说明 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

13 2)网络目标参数配置 目标端口:RS-WS-WIFI-6 设备要连接的温湿度监控平台的目标端口,与温湿度监控平台所 启动的监听端口一致即可, 我公司软件平台默认监听端口为 2404, 云平台监听端口为 8020. 目标 IP(域名):监控平台所在的电脑或服务器的 IP 地址或者域名.若设备和监控平台都处 于一个局域网内,则目标地址填写监控平台的电脑的 IP 地址即可.若设备上传数据至我公 司云平台, 则目标地址应填写 182.92.194.239 或www.0531yun.cn, 上传 YY 版云平台目标地 址填写 yy.0531yun.cn. 3)WIFI 目标路由器 SSID 参数 目标路由器 SSID: 代表 RS-WS-WIFI-6 系列设备要连接的 WIFI 路由器网络的标识, 在此我 们以 TP-LINK 路由器为例:通过网页进入 WIFI 路由器的配置界面,一般是在 运行状态 标签下便能看到 SSID 号,将标签内容填写到目标路由器 SSID 号中即可. RS-WS-WIFI-6 系列温湿度变送器使用说明 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

14 无线路由器中 SSID 号查找 设备目标路由器 SSDI 号设置 目标路由器登陆密码:此设备支持 WPA/WPA2 安全方式,加密类型支持 WEP/TKIP/AET 加 密算法. 4)WIFI-WAN 口参数 RS-WS-WIFI-6 系列温湿度变送器使用说明 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

15 设备 WAN 口参数即设备本地网络参数. 设备本地 IP 设置 IP 获取方式:若选择 静态 IP,则设备的静态 IP 地址、子网掩码、网关地址,都需要手动 配置;

若选择动态分配 IP 功能,只需要设置 动态获取 IP 模式即可,此时设备会从上一 级网络设备自动获取 IP 地址. 本地 IP,子网掩码,网关地址:IP 获取方式设置为 StaticIP 时,需要手动设置. 5.4 快速接入设备到内网的监控平台 先完成 5.1 的准备工作, 电脑设置成静态 IP, 关闭 windows 防火墙, 然后打开配置软件. 配置完成后, 点击进入工作模式即可. 监控软件的操作步骤详情查看监控软件使用说明 5.5 快速接入云平台 已知条件:设备要接入云平台,已经提前由销售人员分配好云平台账号密码.按照该文 档5.1 的要求,打开配置软件 RS-WS-WIFI-6 系列温湿度变送器使用说明 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题