编辑: GXB156399820 | 2014-02-10 |
25秒约0.2 μV/Ω (热电偶输入) 约量程的0.02%/Ω (测温电阻体输入) 在每根导线10Ω以内 a) 热电偶输入 : 阶U鹨 b) 测温电阻体输入 : 阶U鹨 诘r楚U鹨 -1999~+9999℃ 或-199.9~+999.9℃ 0~100秒 设定为0时停止滤波 2点CTL-6-P-N : 0.0~30.0 A CTL-12-S56-10L-N : 0.0~100.0 A 0.5秒 温度警报 PID控制、 加热冷却PID控制 正动作/逆动作可切换 设定项目和设定范围 a) 比例带 (P) 温度入力 (热电偶/测温电阻体) : 0~测量值 或0.0~测量值℃ 如量程超过9999 (999.9) 时℃, 为9999 (999.9) ℃ 设定为0时, 为二位置动作 b) 积分时间 (I) : 0~3600秒 设定为0时积分动作OFF、 偏差0时输出50% c) 微分时间 (D) : 0~3600秒 设定为0时微分动作OFF d) ARW : 比例带的0~100% 设定为0时积分动作OFF e) 二位置动作的动作间隙 : 0~999℃ 或0.0~999.9℃ 上/下独立设定 f) 输出限幅上限 : 输出限幅下限 ~ +105.0% g) 输出限幅下限 : -5.0% ~ +输出限幅上限 但、 输出限幅上限 > 输出限幅下限 设定项目和设定范围 a) 加热侧比例带 : 0~测量值 或0.0~测量值℃ 如果范围超出9999 (999.9) ℃时, 为9999 (999.9) ℃ 设定为0时二位置动作 b) 积分时间 : 0~3600秒 设定为0时加热侧和冷却侧积分动作OFF、 偏差0时输出0% c) 微分时间 : 0~3600秒 设定为0时加热侧微分动作OFF d) ARW : 加热侧比例带的0~100% 设定为0时积分动作OFF e) 冷却侧比例带 : 加热侧比例带的1~1000% 加热侧比例带设定0时、 此设定无效 仅冷却侧不允许二位置动作 f) 交叠/不感带 : -10.0~+10.0℃ g) 加热时间比例周期 : 1~100秒h) 冷却时间比例周期 : 1~100秒i) 加热输出限幅上限 : 0.0~105.0% j) 冷却输出限幅上限 : 0.0~105.0% 自动演算功能、 ST演算功能、 POST微调功能、 RUN/STOP切换功能 2点 上限/下限/上下限偏差(待机设定)、 范围内偏差(待机设定)、 上限/下限输入值、 上限/下限设定值、 带待机上限/下限偏差、 带待机上下限偏差(待机设定)、 带待机上限/下限输入值、 带再待机上限/下限/上下限偏差、 回路断线报警、 运行中监视 0~600 秒LBA设定时间: 0.1~200.0分LBD设定: 0~9999℃ 通信 相当于 EIA规格 RS-485 RKC标:ANSI X3.28-1976子分类2.5 A4MODBUS-RTU 一般规格 AC 85~264 V [包含电源电压变动] (50/60 Hz共用) (额定: AC 100~240 V) DC
500 V
20 MΩ以上(测定入力端子与电源端子间) AC
3000 V 1分钟(测定入力端子和电源端子间) AC
1500 V 1分钟(测定入力端子和接地端子间) -10~+55 ℃ 5~95 %RH 绝对湿度: MAX 29g/m3 dry air at 101.3 kPa RS100:最多5.1VA(AC100V时) 最多7.6VA(AC240V时) RS400:最多5.9VA(AC100V时) 最多8.4VA(AC240V时) RS100:约115g RS400:约165g UL: UL61010-1 cUL: CAN /CSA-C22.2 NO.61010-1 CE标记 a) EN61010-1 b) EN61000-3-2 EN61326-1 3点(OUT1~OUT3) 通过控制、 警报、 HBA的输出分配, 把控制、 警报、 HBA功能分配到各输出 分配控制输出 (加热 冷却) 、 警报1输出、 警报 输出、 HBA1的输出、 HBA2输出 注意:如把控制输出功能和警报/HBA功能同时分配在输出 (OUT) 时, 则控制输出功能优先, 警报/HBA功能无效. (1) 继电器接点输出A (OUT1 2的RS400) a) 接点方式 : 1a接点 b) 接点容量 (电阻负载):AC250V 3A、 DC30V 1A c) 电气的寿命 : 300,000回以上 (额定负载) d) 机械的寿命 : 50,000,000回以上 (2) 继电器接点输出B (OUT1/2/3的RS