编辑: GXB156399820 2014-02-10

100、OUT3的RS400) a) 接点方式 : 1a接点 b) 接点容量 (电阻负载):AC250V 3A、 DC30V 1A c) 电气的寿命 : 100,000回以上 (额定负载) d) 机械的寿命 : 20,000,000回以上) 作为警报输出使用时的规格 a) 接点方式 : 1a接点 b) 接点容量 (电阻负载):AC250V 1A、 DC30V 0.5A c) 电气的寿命 : 150,000回以上 (额定负载) d) 机械的寿命 : 20,000,000回以上) (3) 电压脉冲输出 : DC0/12V (额定) (允许负载电阻 500Ω以上) (4) 电流输出 : DC4~20mA、 DC0~20mA (允许负载电阻 500Ω以下) 1: -100℃以下时, 不在精度保证范围内 2: R,S,W5Re/W26Re,B输入在400℃以下时, 不在精度保证范围内 CTL-6-P-N: ±(测量值的5%) 或±2A (其中较大一方的值) CTL-12-S56-10L-N: ±(测量值的5%) 或±2A (其中较大一方的值) 加热器断线警报(HBA) 警报点数 设定范围 延迟时间 2点0.0~100.0A 当设定为0时, HBA功能停止. 但是, 可监视电流值. 0~255秒K、 J、 T、 PLⅡ、 E、 U、 L

1 -100℃以下 -100~+500℃以下 500℃以上 0℃以下 0~1000℃以下 1000℃以上 400℃以下 400℃以上 200℃以下 200℃以上 ± (2.0 ℃+1digit) ± (1.0 ℃+1digit) ± (测量值的0.2% +1digit) ± (4℃+1digit) ± (2℃+1digit) ± (测量值的0.2%+1digit) ± (70 ℃+1digit) ± (2 ℃+1digit) ± (0.4 ℃+1digit) ± (测量值的0.2% +1digit) 输入种类 输入范围 B

2 Pt

100、 JPt100 N、 S、 R、 W5Re/W26Re

2 温度输入 控制 输入 取样周期 信号源电阻的影响 输入导体电阻的影响 输入断线时的动作 输入短路时的动作 ( 测温电阻体输入 ) PV 偏置 PV 数字滤波 输入点数 电流检测器 取样周期 输出点数 输出分配 输出种类 通信规格 通信协议 电源电压 绝缘电阻 耐电压 使用环境温度 使用环境湿度 消费功率 质量 安全规格 控制动作 设定范围 其他功能 输入精度 电流检测器 输入精度 警报点数 警报种类 延时定时器 回路断线警报 (LBA) 输入精度 式样 本网页的著作权归理化工业株式会社所有 Copyright

2018 RKC INSTRUMENT INC. 数字式温度控制 RS 系列专集