编辑: gracecats | 2014-02-11 |
1
1、 安全及注意事项 感谢您使用 H0U 系列通用控制器!在使用本控制器之前,请仔细阅读本手册中所述的操作指示、注意事项, 以减少意外的发生.产品及产品手册中的 危险、注意 事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操 作安全注意事项的补充.空压机系统属压力型生产设备,不当使用或操作,可能导致人身伤害,因此,设计中遵 守相关行业的安全规范,负责产品安装调试、操作的人员必须经严格培训,严格遵守本手册提供的相关设备注意 事项和特殊安全指示,按正确的操作方法进行设备的各项操作. 本手册中,将安全注意事项分为 危险 与 注意 两类: 1.1 设计中的注意事项 设计中请务必有安全电路,保证当外部电源失电或控制器故障时,控制器的应用系统能安全工作.设计中 应考虑的方面包括: 1) 务必在控制器的外部电路中设置紧急停机电路、保护电器;
2) 对于有 Y-启动的动力切换回路,必须具有机械互锁,并设计配备电气互锁电路,同时接触器配 有机械主锁,避免误操作;
3) 控制器使用的交流 220V 通过隔离变压器获得,与交流输入电源隔离,这样可以提高控制系统的抗 扰能力. 1.2 安装布线时的注意事项 1) 必须将外部电源全部切断的条件下,才能进行安装、接线等操作,否则可能引起触电或设备损坏;
交流电源信号、控制信号等高压信号线应与低压信号线分开安装固定,避免信号线间的干扰耦合;
2) 控制器整件安装和接线必须牢固可靠,接线端子必须插接到位,接触不良可能导致误动作;
3) 对于与大功率变频器配合的应用场合,RS485 通讯信号电缆应选用屏蔽双绞线,其屏蔽层有一段与 大地(PG)相接;
4) 在安装布线完毕,立即清除异物. 1.3 运行和保养时的注意事项 1) 请勿在通电时触摸端子,否则可能引起电击、误动作;
2) 请在关闭电源后进行清扫和端子的旋紧工作,通电时这些操作可能引起触电;
3) 请在关闭电源后进行信号电缆的连接或拆除,否则可能引起人身伤害或设备损坏;
请勿拆解控制器,避免损坏内部电气元件.
2、 功能与性能概述 H0U 系列控制器具备可编程逻辑控制(PLC)和可编程文本显示器(TOD)功能的工业用控制器,均给用户 提供了开放的二次编程功能.其硬件配置功能丰富,集中的开关量输入输出端口、模拟量输入输出端口、可编程 通讯端口、以及可编程中英文显示液晶屏界面,功能强大实用,可用于恒压供水、螺杆空压机、拉丝机等工业设 备上,尤其是与 MD320 系列变频器配合工作,能使得控制系统更简洁,功能更强大. 目前 H0U 系列有 H0U-88B1L 和H0U-88B1G 两款机型,根据行业不同,提供了不同的结构型式.在以下的描述 中以 H0U-88B1L/G 代表两种机型. 2.1 硬件配置与信号参数指标 端口类型 信号属性 信号电平 备注 开关量 输入 X0~X7 24VDC 检测用电源由控制器内部提供,COM 为公 共端 Y0~Y5 220VAC,最大 5A 为C1 公共端 开关量 输出 Y
6、Y7 220VAC,最大 5A 为C2 公共端 AI1
4 mA ~20mA,0~10V 内置物理量直接计算功能 AI2
4 mA ~20mA,0~10V 内置物理量直接计算功能 AI3 PT100 分辨率为 1℃,量程为-10℃~150℃,误 差为 1% AI4 PT100 分辨率为 1℃,量程为-5℃~240℃,误差 为1% CT1(a、b 相) 电流检测 100mA 采集精度为 3%,总体精度与使用的 CT1 相关,量程决定于 CT1 变比 低压模拟 量输入 CT2(a、b 相) 电流检测 100mA 采集精度为 3%,总体精度与使用的 CT2 相关,量程决定于 CT2 变比 交流电源 检测 ABC 三相交流电源 线电压 380VAC,三相 检测电压及相序,电压检测精度为 3% 模拟量 输出 AO 0~10V 负载电阻 2k 欧以上 联机或后台通讯 RS485 内部协议 通讯口 与变频器通讯 RS485 MODBUS 协议,主站 电源输入 控制器电源 220VAC 小于10VA , ( 可工作范围160VAC ~ 246VAC) 2.2 界面配置 项目 配置 特点 LCD 点阵显示 点阵型单色 LCD 显示模块,可显示