编辑: 5天午托 | 2014-02-11 |
0 10
20 30
40 50
60 70
80 90
100 110
120 130
140 150 阻值 (Ω) 1.7k 1.03k
680 430
280 200
138 97
72 52
38 29
23 17
13 10 在相应的温度下可用电阻表测量出对应的电阻值(控制器开路时测量) , 水温传感器有两个出线端,将其中任意一个出线端应可靠接控制器的(9)信号地端子,另一 个接在控制器端子(6)上,引线应使用不小于 1.5mm2 的软线加压接端子接入(引线越短越好, 但在 15m 的泛围内不会造成较大的误差,超过 15m 须把引线加粗) . 3.3.3 油压传感器安装/测试: 油压传感器是一个正压力系数的压敏电阻,压力/电阻对应表如下: 燃油量 (Mpa)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7M 0.8 0.9
1 阻值 (Ω)
8 28
50 69
87 100
120 132
147 163
173 在相应的压力下可用电阻表测量出对应的电阻值(控制器开路时测量) . 传感器有两个出线端端子其中一个为信号端子,接在控制器端子(8)上,另一个接控制器 的(9)信号地端子.引线应使用不小于 1.5mm2 的软线加压接端子接入(引线越短越好,但在 15m 的泛围内不会造成较大的误差,超过 15m 须把引线加粗) . 3.3.4 低冷却液位(燃油位)传感器安装/测试: 低冷却液位传感器是一个安装在冷却水箱上部合适位置的开关量信号(有电容式、电阻式及 浮子式) ,信号是传感器将负电压(公共地)加在控制器端子(15)上,可设定 20WTST 项 (预 报警设
0 停机设
1 ) .用户若不进行低水位检测,可留空不接传感器,或作为其它报警停 机. 广州三业科技有限公司 柴油发电机控制器
4 3.4 接线:确认电源、传感器、输出继电器的接线. Tel:34280317
84003203 12. 输入 13. 输入 接线端子功能说明 11.速度信号输入 15.低燃油或低水位信号输入 14.复位/停机信号输入 10.速度信号输入 19.报警输出 18.预报警输出 17.遥控信号输出 16.开机/关机信号输入 (信号公共地线应单独连接、输出的正电压均以电池负极为参考点)
15 2
1 3
4 10
5 6
7 8
9 11
12 13
14 2.通讯接口 A(+) 1.通讯接口 B(-) 3.屏蔽地线 4.空 (开关量输入低电平有效) 5.电池电压测量输入 8.油压信号输入 7.空9.信号公共地线 6.水温信号输入 (0-50V DC+) 发电机控制器
30 16
17 18
19 25
22 20
21 24
23 26
27 28
29 http:http://www.sunyear.cn 三业科技有限公司( 香港) 20.运行输出 21.运行输出 24.怠速运行输出 23.怠速/全速输出 25.启动输出 22.怠速/全速输出 28.电池+ 29.电池+ 27.预供油输出 30.电池- 26.供油输出 广州三业科技有限公司 (+DC 1A) (+DC 1A) (+DC 1A) ( G ) Fax:84470169 (+DC 5A) DC 8-30V (+DC 5A) (+DC 5A) (1A/24V) (1A/24V) E.Mail:[email protected] Gen-set Controller 地址:广州市江湾路111号 香港沙田碳坳背湾街26-28号31
32 33
34 35
36 0-5A 0-500V (背面接线图) 4.输入/输出性能/指标 工作电源电压:启动 DC 10~30V、运行 8~30V. 工作环境温度:―20℃~+50℃工作环境,湿度:95%RH(不凝露) 模拟输入量:水温端口一个、油压端口一个、相电流/线电压端口各一个、电池电压测量一个. 开关输入量:开/关机信号一个、急停/复位信号一个、低水位信号一个、遥控合闸反馈信号一 个、外置故障报警信号一个. 数字输入量:频率端口一个. 开关量输出:预供油继电器(触点电流 5A) 、供油继电器(触点电流 5A) 、启动继电器(触点 电流 5A) 、 怠速/运行转换继电器 (触点电流 1A) 、 正常运行/开关合闸继电器 (触 点电流 1A) 、故障预报警(触点电流 1A) 、故障停机报警(触点电流 1A) 、遥控 输出(触点电流 1A) . 警告!①本系统的启动继电器输出触点电流只有 5A,不能直接用于起动电机的启动,必须另加 入合适的大功率中间继电器,才能使机组正常启动. ②本系统的供油继电器输出触点电流只有 5A,可满足一般 关机―(怠速)―全速―降速 广州三业科技有限公司 柴油发电机控制器