编辑: 没心没肺DR | 2014-02-26 |
并从如何预防电 缆着火以及阻止火灾蔓延等方面,详细地讨论了发电厂电缆的防火措施,对保证电厂安全生产、防止电厂电缆火灾事 故的发生有一定的参考价值. 关键词:发电厂;
防火措施;
电缆 中图分类号:TM247,文献标识码:B 1引言 电缆遍布整个发电厂,其主要作用是传输能量和信号.电缆的敷设方式有直接敷设和有保护物敷设两种.直接敷设一 般是直接在空气中敷设;
有保护物敷设可分为穿管敷设、槽盒覆盖敷设、电缆沟敷设、层架支持敷设和隧道敷设等. 前者较少采用,后者则广泛应用于发电厂中,其中电缆沟敷设、层架敷设和隧道敷设等是视实际施工条件而定.由于 电厂中电缆有覆盖面大、数量多、敷设密集,且动力电缆在运行状态下处于发热状态等特点,因此,一旦发生电缆火 灾事故,就会造成灾难性的后果.据不完全统计,自1960年以来,在全国范围内因电缆着火后蔓延燃烧酿成重大火灾 事故的约有80多次,其中包括秦岭发电厂1973年9月发生的由于漏油引起的电缆着火事件.水电部自1973年秦岭电厂 电缆火灾事故会议以来,曾多次提出电缆防火问题,并要求采取相应的防火措施,但是这类事故还是不断发生.因此 ,防止电缆火灾事故的发生已成为当前急需解决的一项重要课题. 2电缆火灾原因、特点及危害 2.1电厂发生电缆火灾的原因 就电缆的种类和材料而言,无论是过去的油纸电缆还是现在的全塑电缆,从绝缘层的油浸电缆纸、交联聚乙烯、乙丙 橡皮等材料到油麻、聚氯乙烯外护套材料,都是易燃性物质.特别是高分子聚合材料在一定温度下会发生熔融,当局 部电缆着火所产生的高温,超过邻近电缆着火温度时,就会导致电缆群体延燃. 总的来说,电厂发生电缆火灾的原因包括两个方面:1)电缆本身故障引发的电缆火灾;
2)外界因素引发的电缆火灾. 据有关案例分析统计,电缆本身故障引发的电缆火灾事故数量约占整个电缆火灾事故的35%,外界因素引发的电缆火 灾事故约占整个电缆火灾事故的65%.具体情况可参见表1. 表1电缆火灾事故的原因比例统计 2.2电厂发生电缆火灾的特点及危害 2.2.1电厂发生电缆火灾的特点 1)火势凶猛、扑救困难 电厂电缆多采用隧道和架空密集敷设,电缆处于高温管道重迭或交错布置的环境中,电缆夹层电缆密布,并且电缆竖 井的高差形成自然抽风,因此一旦着火,火势就特别迅猛.同时电缆着火产生大量含有烟气、氯化氢、一氧化碳等有 毒气体,会对人的生命造成严重威胁,现场的扑救工作变得极其困难. 2)会伴随发生"二次灾害" 电缆火灾除了会烧毁电缆和释放着大量有毒气体的"一次灾害"之外,燃烧产物中的气体与水结合形成强烈酸雾,附 着在电气装置上,严重降低设备和接线回路的绝缘强度,造成"二次灾害". 2.2.2电厂发生电缆火灾的危害 由于电缆属于易燃物,着火后蔓延很快,火势凶猛,难以扑救,不但烧损了大量电缆和设备,造成直接的经济损失, 而且停电的时间很长,严重影响工农业生产和人民生活用电,给经济的发展和人民的生活带来了更大的损失.同时, 由于存在着"二次危害",对电厂的安全生产及保障向社会供电的安全性方面埋下了长期隐患. 3发电厂电缆的防火措施 为防止电缆火灾事故的发生,必须树立预防为主、防消结合的方针,只有将电缆防火工作与电厂的安全文明生产相结 合,并要求运行人员按照电厂操作规程进行操作,同时使电缆经常处于良好环境中运行,才能从根本上制止电缆火灾 事故的发生.在发生电缆着火时,还要有相应的阻燃措施.如上所述,电缆防火措施包括预防措施及阻燃措施. 3.1预防措施 3.1.1防止其它设备着火引燃电缆 严格执行《火力发电厂与变电所设计防火规范》的规定,努力创造条件,要积极采用架空敷设且动力、控制电缆分开 敷设,并部分用穿金属管或耐火槽盒封闭的方式予以防护.采用这种方法后,基本上可以避免外界火源引起电缆着火 以及电缆浸泡水中的问题,若按上述事故统计分析的规律来看,约有65%的事故可以避免.为了达到此目的,必须做 到以下几点: 1)为防止当一台机组的电缆发生火灾事故时引燃另一台机组的电缆,要求当发电机容量为200MW及以上时,主厂房 到网络控制楼或主控制楼的每条电缆隧道或沟道所容纳的电缆回路不应超过一台机组的电缆[1]. 2)严禁将电缆直接搁置在蒸汽管道上,架空敷设电缆时,电缆与蒸汽管净距离不应少于1米(电力电缆)和0.5米( 控制电缆),与油管道的净距离应尽可能增大.