编辑: 没心没肺DR 2014-02-26

1 /

2 3)电缆夹层、隧(廊)道、竖井、电缆沟内应保持整洁,不得堆放杂物,电缆沟洞严禁积油. 4)汽机机头附近、锅炉灰杂孔、防爆门以及磨煤机冷风门的泄压喷口,不得正对电缆,否则必须采取防火措施(如 采用罩盖、封闭式槽盒). 3.1.2防止电缆自燃 要防止电缆自燃,必须做到以下几点: 1)要保证电缆预防性试验的质量 电缆预防性试验必须严格按《电力设备预防性试验规程》的要求进行.这里值得指出的是不能只看试验数据合格不合 格,还应该对数据进行比较和分析.可以和相同电缆的试验数据进行比较,也可以和本电缆的以往试验数据比较,探 求试验数据的变化规律. 2)保证电缆不超负荷运行 电缆长时间超负荷运行,会造成电缆绝缘过分干枯.这种绝缘干枯现象通常发生在相当长的一段电缆上.电缆绝缘过 热或干枯,会使纸质失去绝缘性,因而造成击穿着火.由于电缆超负荷运行,可能会使电缆在几个不同的地方发生绝 缘燃烧. 3)保证电缆在良好的环境下运行 电缆沟、电缆隧道排水要畅通,通风要良好.不能让热力系统的废气、废水流入电缆沟、电缆隧道.那些将电缆防火 门长期处于关闭状态,把电缆防火板封闭起来,把电缆沟盖板的缝隙统统填充、封闭起来,影响电缆通风、散热的做 法都是不妥当的,都会加速电缆绝缘的老化和损伤. 3.1.3加强对电缆的监视和管理. 健全电缆防火管理、维护、检查等各项规章制度.坚持定期巡视检查主电缆隧道、各电缆夹层、锅炉及汽机房的电缆 ,及时发现电缆存在的缺陷、隐患和可能引起电缆着火的外部情况. 3.2阻燃措施 3.2.1选用阻燃或耐火电缆 根据《电力工程电缆设计规范》,对电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路及易受外部影响引起火灾的电缆密集场所 ,应设置适当的阻火分隔,并应根据工程重要性、火灾几率及经济合理性等因素选择阻燃电缆或耐火电缆. 3.2.2对电缆进行合理地防火封堵 在进行防火封堵时要满足以下几点要求:1)要有完整的防止电缆火灾延燃的设计;

2)必须保证防火材料是合格产品 ;

3)必须保证防火封堵的严密性;

4)必须保证防火材料封堵的厚度;

5)必须保证防火封堵有足够的机械强度. 3.2.3安装火灾自动报警系统 由于传统防火措施的目的是为了防止电缆火灾蔓延,往往发现时已烧毁了大量的电缆.而运用火灾自动报警系统这样 现代化的防火措施,可以将电缆火灾扑灭在萌芽阶段,能更有效地防止电缆火灾的发生.感温探测器因其报警准确率 高,近年来在电缆隧道中得到广泛应用,尤以缆式线型定温探测器和空气管线型差温探测器更适合电缆隧道狭长、电 缆分层敷设的特点,报警针对性强. 3.2.4设置固定式自动灭火系统 电缆隧道内火灾不易人工扑灭,设置固定式自动灭火系统尤为必要.气体灭火系统(卤代烷、CO

2、N2)、水喷雾 灭火系统、高倍泡沫灭火系统等在电缆隧道中都得到应用. 4结束语 电缆防火是一门较新而重要的课题.在考虑电缆防火时,我们要本着"安全第一,预防为主"的原则.减少电缆火灾 事故必须健全安全管理制度,狠抓防火措施落实和火灾隐患整改,做到未雨绸缪、防患于未然,最大限度地减少电缆 着火和延燃的可能性,这样电缆火灾事故才会得到有效控制. 参考文献: [1]GB50229C2006,火力发电厂与变电站设计防火规范[S]. [2]王功胜.变电站电缆防火措施及技术对策[J].电线电缆,2006,(6):39-41. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题