编辑: 颜大大i2 2014-03-07

(二)监测手段和开展方式 目前公司自行监测工作拟采用委托手工监测的方式开展,公司安 排安全环保部相关人员负责本项工作的具体实施任务,自行监测内容 具体包括:燃煤锅炉处理后排放筒颗粒物的排放浓度、二氧化硫的排 放浓度、氮氧化物的排放浓度、汞及其化合物的排放浓度及林格曼黑 度;

厂界无组织颗粒物、二氧化硫的监测浓度;

厂界噪声. 鉴于公司尚不具备监测资质和缺乏监测仪器,我公司已与山西华 都环境监测有限公司拟定委托监测协议.

(三)在线自动监测情况 本矿未安装自动在线监测设备.

(四)实验室建设情况 本矿无实验室,自行监测开展方式为委托监测.

三、手工监测内容

(一)废气监测

1、废气监测内容

1 表3-1 废气监测内容一览表 序号污染源类 型 污染源名称 监测点位 排气筒 编号 监测项目 监测频次 样品个数 测试要求 排放方式和 排放去向

1 废气有组 织 筛分破碎 排放筒 DA001 颗粒物

1 次/年 每次非连续 采样至少三 个 同步记录工况、 烟气参数等 集中排放、环 境空气

2 锅炉 排放筒 DA002 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、 汞及其化合物、林格曼黑度

1 次/月3无组织废 气 厂界 上风向设

1 个 参照点, 下风向 设3个监控点 / 颗粒物、二氧化硫

1 次/季度 每次非连续 采样至少四 个 同步记录风速、 风向、 气温、 气压无组织排放、 环境空气

4 矸石场 上风向设

1 个 参照点, 下风向 设3个监控点 / 颗粒物、二氧化硫

1 次/季度

2、废气监测点位示意图 有组织废气监测点位图如下.

1 无组织废气监测点位图见厂区平面布置图.

2

3、废气监测方法及使用仪器

3 表3-2 废气污染物监测分析方法及使用仪器一览表 序号检测项 目 采样方法及依据 样品保存方法分析方法及依据 检出限 仪器设 备名称 和型号 (采样) 仪器设 备名称 和型号 (分析) 备注

1 颗粒物 (无组 织) 《大气污染物无组 织排放监测技术导 则》HJ/T55-2000 常温《环境空气 总悬浮 颗粒物的测定重量 法》 (GB/T15432-1995) 0.0001g 空气/智能TSP综 合采样 器 崂应

2050 型、 电子天 平PX125DZH 型 在满 足测 试条 件要 求的 前提 下可 以使 用同 类型 仪器

2 二氧化 硫(无 组织) 避光《环境空气 二氧化 硫的测定 甲醛吸收 -副玫瑰苯胺分光光 度法》 (HJ 482-2009) 0.007 mg/m3 空气/智能TSP综 合采样 器 崂应

2050 型722S 型 可见分光 光度计

3 颗粒物 (污染 源) 《固定源废气监测 技术规范》 ( HJ/T 397-2007) 《固定污染源颗粒 物与气态污染物监 测方法》 (GB16157-1996) 常温《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污 染物采样方法》 (GB/T 16157-1996) 1.0 mg/m3 自动烟 尘(气) 测试仪 3012H 型 电子天 平PX125DZH 型 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017

4 二氧化 硫(污 染源) / 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非 分散红外吸收法》 (HJ 629-2011) 3mg/m3 红外烟气综合分析仪 崂应

3026 型5氮氧化 物/《固定污染源废气 氮氧化物的测定非分 散红外吸收法》 (HJ 692-2014) 3mg/m3

6 林格曼 黑度 / 《林格曼烟气黑度图 法》 / 自动烟尘(气)测试 仪3012H 型7汞及其 化合物 避光冷藏《固定污染源废气 汞的测定冷原子吸收 分光光度法》(暂行) (HJ 543-2009) 0.0025mg/m3 自动烟 尘(气) 测试仪 3012H 型 原子荧光 光度计 PF-

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题