编辑: ok2015 2014-03-13

2 /m

3 ) 备注

1 卸油泵房 砖混 一级 乙类

1 30 已建

2 发油台 砼结构 一级 乙类

1 40 已建

3 消防泵房 砖混 二级 戊类

1 128 已建

4 配电房 砖混 二级 丙类

1 20 已建

5 发电机房 砖混 二级 乙类

1 20 已建

6 值班室 砖混 二级 丁类

1 40 已建

7 装卸栈桥 砖混 二级 丙类

120 已建

8 消防水池 砖混 二级 戊类

1 1600m

3 已建

9 隔油池 砖混 二级 乙类

2 --- 已建

10 防护堤 砖混 二级 -- -- 2974.4m3 已建

11 事故池 砖混 二级 戊类

1 100m2 新建

12 危废暂存间 砖混 二级 丙类

1 10m

2 新建 项目各储罐、设备、铁路装卸线、建构筑物相互间的安全距离均满足《石油库设计 规范》(GB 50074-2002)中的安全距离要求,油罐区的卫生防护距离内未分布任何住 户等敏感点,罐区位于油库中部,下风向西南面近距离范围内无住户居住,因此从总平 面布置情况来看,评价认为从环保角度合理.项目总平面布置图见附图. 综上分析,本项目平面布置合理.

6、公用工程及辅助设施 1)给排水 (1)给水 该油库主要用水量为生活用水和消防用水,因日常用水量较少与消防管网共用.油 库用水接当地自来水管网,管径 150mm,压力 0.4MPa.油库还设置了消防池蓄水 1600m3 以供应急消防用. ①职工办公及生活用水:本项目工作人员定员

10 人,职工办公及生活用水定额以 50L/d・人计,年工作

300 天,用水量为 0.50m3 /d,150t/a;

排放系数按 0.8 计,职工生活 污水排放量约 0.4m3 /d,120t/a.生活用水经管道进入检测中心污水预处理池处理后,排 入资阳市污水处理厂. ②外来人员用水: 本项目日均进出库人员流量

100 人, 消耗水量按 0.5L/d・ 人计算,

13 则用水量为 0.05m3 /d,15t/a;

产生污水按 80%计算得外来人员产生污水排放量为 0.04m3 /d,12t/a.外来人员用水跟生活污水一致,收集进入检测中心预处理池处理后, 排入市政管网进入资阳市污水处理厂. ③本项目场地冲洗水:场地冲洗一月一次,日均用水量 0.2m3 /d,产生污水按 80% 计算得污水产生量为 0.16m3 /d,48t/a.场地冲洗废水通过收集直接进入隔油池处理后, 排........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)