苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.

5

1 NA4252 使用说明(V1.5) ? 主要功能及技术指标 主要功能: ? 单制冷控制:温度显示、温度控制、压 缩机开机延时保护、温控 探头故障告警. ? 告警输入:有一路外部告警,可设置成 常开、常开锁定、常闭、常闭锁定. ? 缺相和相序保护:当三相电发生缺相或错相时, 立即关闭压缩机,并产生告警输出. ? 温馨的库房出入模式:方便用户进出库时关压缩机,开库房灯.方便工作人员入库工作. ? 告警输出:有一路无源继电器告警输出. ? 库温双探头保护:探头自动识别纠错,高可靠性.当其中一个探头损坏时,自动转换为第二个探头应 急工作.同时告警,提醒用户更换探头. ?

1 路RS485:用于集中监控的通讯.配置远程通讯模块即可实现远程监控(远程控制、数据查看和设 置) . 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~125?C(显示单位在-9.9~99.9?C 之间为 0.1?C,其它温度范围为 1?C) ? 温度设定范围: -45~120?C(设置步长为 1?C) ? 电源电压 : AC 380V±10% 50Hz ? 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露. ? 输出触点容量: 5A/250VAC ? 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK

01 ? 操作指南 ? 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯功能含义如下表: 指示灯 常亮 闪烁 温度上限 设置温度上限值 ---- 温度下限 设置温度下限值 ---- 告警关机状态 告警、出入库状态 制冷正在制冷 压缩机延时保护状态 远程监控 ---- 接收到远程监控的指令 ? 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"SHr"表示温度传感器短路, "OPE"表示温度传感器断线. 告警时交替显示温度和告警代码(Axx) .显示代码如下表: 代码 含义 说明 A71 温控探头

1 故障 温控探头断线或短路(当前温度显示 "OPE"或"SHr" )或者温 度漂移. 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.5

2 A72 温控探头

2 故障 温控探头断线或短路(当前温度显示"OPE"或"SHr" )或者温 度漂移. A80 试用时间告警 告警灯常亮,进入关机状态 A31 缺相故障告警 A32 错相故障告警 A34 高温告警 输出告警 A35 低温告警 停机并输出告警 A11 外部告警 电流、电压、压力及其他开关量告警输入时 Err 远程监控地址出错 机器能够正常运行,但远程监控无法使用,必须回厂修复 OFF 关机状态 长按库灯键

5 秒切换开关机状态 ? 怎样设置温度上限、下限、 长按"Set"键2秒,进入设置状态,这时"温度上限"灯亮,数码显示器上显示上限温度,用"?" 或"?"键改变设定值(按住"?"或"?"键不放可连发) ,再按一次"Set"键可按同样方法设置下限温 度.设置好后按"Set"键退出设置状态. 通过参数表也可以对上述

2 个参数进行设置. ? 怎样查看双温探头上的温度? 在显示当前温度时按住?键,就会显示库温副探头的温度.松开键则恢复到显示当前温度状态. ? 怎样开关机? 长按库灯键

5 秒切换开关机状态. ? 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供的,普 通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异常.内部参数 设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态,密码为"上下上下上上下" ,按照这个顺序在显示当前温度状态连 续按"?" "?"两个键,两次按键间隔不超过