编辑: 星野哀 | 2014-03-16 |
1 秒,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这时数 码显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用"?"或"?"键可选择参数代码,选择 一个参数代码后按"Set"键则显示该代码对应的参数值,这时再用"?"或"?"键即可对参数值进行设 置(按住"?"或"?"键不放可连发) ,设置完成后再按"Set"键,回到显示参数代码状态. 以上密码适用于非加密状态参数设置,对于保护类参数只能查看,无法进行设置.需要修改保护类参 数时使用密码为"下上上下上下上" .如果设置了菜单进入口令,在进行保护类参数设置前还需要输入口令才能够 进入操作. (注意:参数改变后要按"Set"键回到"Fxx"状态时才会被保存, F99 需要在关机状态下进行) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类F12 温度上限 -45 -
120 8.0 ℃ 默认高于 F13 F13 温度下限 -45 -
120 2.0 ℃ F15 高温告警 -45 -
120 50.0 ℃ F16 低温告警 -45 -
120 -20 ℃ 压机类 F21 压缩机停机保护时间
0 C
10 3 分钟 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.5
3 告警类F50 外部告警输入模式
1 -
4 4 -
1 : 常开,不锁定
2 : 常开,锁定
3 : 常闭,不锁定
4 : 常闭,锁定 功能开关F61 掉电记忆开关机
0 -
1 1 - 0:不记忆开关机 1:记忆开关机 F62 相序保护功能开关
0 -
1 0 - 0:开相序保护功能 1:关相序保护功能 保护类F80 菜单进入口令
0 --
999 0 0:无密码 F81 累计运行时间
0 --
999 0 天 显示值为累计运行时间 F82 累计运行时间清零 YES/NO - - YES:清零 N0:退出 F83 试用时间
0 --
999 0 天F84 设置控制器编号 1-255
1 在一套系统中每个控制器的编号都 设置成不同. 系统类F97 告警输入测试 001:告警输入开关闭合 010:库门开关闭合 F99 输出测试(自检状态) YES/NO 用户严禁使用此功能.厂家测试用 F00 退出设置 ? 基本工作原理 ?温度控制 温度控制根据"温度上限"和"温度下限"两个参数进行. 假设"温度上限"为8℃, "温度下限"为2℃,则当温控探头上感知到的温度高于 8℃时启动制冷,一 直到温度低于 2℃时停止制冷,将温度控制在 2-8℃之间. ?双温区探头 本控制器自带双温区探头功能.在控制器运行过程中不断的检测双温区探头,并自动识别校正温度, 当探头发生故障时自动纠错,并发出告警,提醒用户更换探头,大大提高了可靠性. ?压缩机停机延时保护 控制器内有一个"压缩机停机计时器" ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先检查这 个计时器, 如果已满压缩机开机延时时间 (F21) 则立即启动压缩机, 如果不满压缩机开机延时时间 (F21) 则等时间到再启动.这样可以保证停机后再启动有一定时间间隔,防止频繁启动损坏压缩机. 另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护压缩 机. (注:一但启动库房进出模式时,压缩机每次启动都会延时参数设定的时间) ?外部告警(S2) 控制器可外接一路开关量信号作为外部告警源,当发生外部告警时,控制器停止工作,显示机组保护 告警代码 A11,并产生告警输出(继电器输出) .外部告警信号共有
4 种模式(参数 F50) :
1 : 常开,不锁定
2 : 常开,锁定
3 : 常闭,不锁定
4 : 常闭,锁定 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.5