编辑: 霜天盈月祭 | 2014-03-18 |
1 台工业洗脱机 烘干、整理区 位于酒店宾馆织物洗涤区南侧,建筑面积约 60m2 ,进行织 物烘干、熨烫整理,主要设置
1 台烘干机、1 台烫平机、1 台折叠机
3 区 打包区 位于酒店宾馆织物洗涤区东侧,建筑面积约 50m2 ,对整理 后的织物进行打包处理 医用织物洗涤区位于厂区东南侧,对各类医用织物进行洗涤消毒,总建筑面积 337m2 新建 隔离通道(风 淋室) 医用织物经洗涤消毒后通过该通道送至清洁区 新建 脏污织物区对医院内除感染性织物以外的其他医用织物进行洗涤 新建 分拣、 洗涤 (污染区) 位于医用织物洗涤区北侧中部,建筑面积 52m2 ,对各类脏 污织物进行分拣、洗涤,设置
1 台洗脱机 烫平、 整理 (清洁区) 位于医用织物洗涤区南侧,建筑面积约 200m2 ,进行织物 进行烘干、熨烫整理,主要设置
1 台烘干机、1 台烫平机、
1 台折叠机 感染织物区对医院内被感染性患者使用或被患者分泌物、排泄物等污染的,具有潜 在生物污染风险的医用织物进行洗涤 新建 洗涤 (污染 区) 位于医用织物洗涤区东侧,建筑面积 36m2 ,对各类感染织 物进行洗涤、消毒,设置
1 台洗脱机 烫平、 整理 (清洁区) 与脏污织物洗涤后的清洁区共用 辅助工程办公区 位于 2F,建筑面积 418m2 ,主要用于员工办公、接待、会 议等. 新建 公用工程给水 依托农村地区现有供水管网供给 依托 排水 采用雨污分流制,雨水排至市政雨水管网;
污废水经新建 污水处理设施处理达 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 一级标准后排入西沟河. 依托 供电 由区域电网接入 依托 供气 区域天然气管网供给. 依托 供汽 设置
1 处锅炉房,位于 2F,厂区南侧,建筑面积约 18m2 , 配置
1 台蒸汽供给量 0.5t/h 的天然气锅炉, 用于洗涤、 烘干 等过程所需蒸汽的提供 新建 通风 污染区室内机械通风的换气次数达到
10 次/h,最小新风量 宜不小于
2 次/h 新建 储运工程宾馆 织物 库房
1 位于宾馆织物洗涤区北侧,建筑面积约 11m2 ,用于宾馆织 物洗后的存放 新建 医用 织物 库房
2 位于医用织物洗涤区的西南侧,建筑面积约 28m2 ,用于洗 涤后清洁医用织物的储存及发放 新建 洗涤剂库房 位于 2F,厂房东侧,建筑面积约 18m2 ,用于洗涤剂、消毒 剂等的存放 新建 运输 分别配置运送使用后医用织物和清洁织物的专用车辆和容 器以及普通织物运送车辆.医用织物运送车辆不与非医用 织物混装混运. / 环保污水处理措施 项目医用洗涤废水预先进行消毒处理后同其他洗涤废水、 生活污水、地面清洁废水一起进入自建污水处理设施(处 新建
4 工程理规模 60m3 /d)处理,处理工艺:混凝+水解酸化+接触氧 化+沉淀,处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一 级标准后排入西沟河. 废气锅炉废气 经10m 高烟囱排放 新建 污水处理设 施臭气 管道收集后引至屋顶排放 新建 固体废物 一般工业固废:设置
1 个一般固废暂存区,位于厂区北侧, 面积约 2m2 ,用于废包装袋等一般工业固废等的暂存. 生活垃圾:采用垃圾桶收集方式,定点收集袋装化后交由 市政环卫部门统一处理. 污水处理设施污泥:定期清掏、消毒,交市政环卫部门统 一处理 新建 1.3.2 公用工程 供水:项目生活用水及生产用水均由区域供水管网接入.项目新鲜用水量约为 2.2865 万m3 /a. 排水:厂区实行雨污分流.雨水通过室外雨水管网和排水沟进入市政雨水管网.项 目医用织物洗涤废水预先消毒后同其他洗涤废水、地面清洁废水、生活........